Аварийные токи!! , Подскажите, пожалуйста!!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аварийные токи!! , Подскажите, пожалуйста!!!! |
Гость_Гость_Начинающий_*_* |
10.4.2008, 11:33
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите, как расчитать аварийный ток на входе ВРУ, если стоит автомат на 1200 А???? Заранее всем огромное спасибо!!!
|
|
|
12.4.2008, 11:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17549 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подскажите, как расчитать аварийный ток на входе ВРУ, если стоит автомат на 1200 А???? Заранее всем огромное спасибо!!! Коллега, не парьтесь, путь у Вас один. Параметры линии - см. в справочнике, длина - по плану Узнайте тип, номинал, соединение обмоток транса в ТП. Параметры - опять в справочнике. Это исходные. А дальше чистый расчет согласно ГОСТ по расчетам КЗ Автомат выбирайте по результатам |
|
|