Добрый день! Интересует такой вопрос: достаточно ли при измерении сопротивления изоляции кабелей сети освещения выключать выключатель, или необходимо доставать лампы?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
А я думал нужно измерять так (речь идет про сисету tn-c-s, когда через перемычку разделен приходящий pen на шину n и шину pe):
1. Выключить вводной автомат и все групповые автоматы 2. Отсоединить перемычку (снять) между n и pe шинами 3. Измерить между L (с выхода группового автомата) и PE-шиной по очереди каждую линию с каждого группового автомата 4. Измерить между шинами N и PE Всё, написать потом отчет, ну и перемычку обратно прикрутить. Так не нужно никаких лампочек выкручивать и ничего не нужно выдергивать из розеток. На моей практике еще не было ни одного объекта, где можно было бы все отсоединить и открутить. Обычно все уже подключено - и световые витрины, и трековые светильники на шинопроводах, и разное оборудование стационарное, а в освещении вообще сейчас ламп уж не осталось - все светодиодное. И при попытке измерения напряжение испытательное прикладывается к нагрузке, прибор не набирает испытательное напряжение и показывает пробой как правило. Что думаете о моем методе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |