![]() Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа профессионалы, дайте пожалуйста, пояснение ситуации:
Есть щит ВРУ. От этого щита питается этажный щит ВР. На отводящем автоматическом выключателе в ВРУ - перекос фаз, более, чем в два раза, между фазами B и C. При этом, на вводном автомате в этажном ВР - никакого перекоса нет! Как такое может быть и в чём причина? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10785 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 0:24 |
|
![]() |