Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да можно контакты ЭКМ напрямую к DI входам подключить. Только запараметрировать правильно и обязательно задержку временную ввести, от дребезга контактов. А ещё лучше датчик давления с токовым выходом 4-20мА.
Насос куда качает? В башню или сразу в трассу к потребителям? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |