Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотный преобразователь vlt micro fc 51 , Ввод в эксплуатацию

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.2.2019, 13:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 14.2.2019, 13:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да можно контакты ЭКМ напрямую к DI входам подключить. Только запараметрировать правильно и обязательно задержку временную ввести, от дребезга контактов. А ещё лучше датчик давления с токовым выходом 4-20мА.
Насос куда качает? В башню или сразу в трассу к потребителям?