Подключение генератора , Подключение с использованием двух контакторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение генератора , Подключение с использованием двух контакторов |
9.3.2019, 20:43
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.3.2019 Пользователь №: 55396 |
Приветствую, профессионалы!
Такой вопрос, хочу на даче подключить генератор, свет отключают редко, но бывает что в грозу могут и на сутки вырубить. Задался целью, но решил сделать на магнитниках (контакторах), чтобы отец не врубил случайно одновременно генератор и питание от сети. Рубильник думал, но, во-первых, дороговато 6 тыщ за рубильник, а, во-вторых, щиток находится довольно неудобно, а он уже пожилой. Так вот нарисовал я такую схему. Как вы её оцениваете? Правильно-не правильно. Сначала хотел на одном магнитнике, но почитал тут, что ноль тоже лучше разделять. Мучает вопрос очень главный: при отключении-включении не получится ли так, что в эти доли секунды фаза с гены и с ввода соединятся? Вроде читал, что мостиковые не позволяют этого.... В общем на ваш суд. |
|
|
||
9.3.2019, 23:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Контактор включенный круглосуточно съест за месяц 5-10 кВтч, оно вам надо?
Если генератор без автозапуска, не проще поставить кулачковый переключатель? По схеме. Да, нейтрали тоже надо коммутировать. Если вы нашли контакторы с переключающими группами, действительно, зачем два, тем более по такой странной схеме, - на одном коммутируются фазы, на другом нейтрали. Тем с аналогичными задачами на форуме много. На схеме не прорисовано заземление системы электроснабжения с двумя источниками. Корпус генератора должен быть подключен к общему заземляющему устройству(к главной заземляющей шине) При отсутствии собственного, повторного заземления, заземляющий проводник генератора должен быть подключен к шине РЕ вводного щитка. Собственное (автономное) заземление генератора запрещено. -------------------- |
|
|
10.3.2019, 2:13
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Собственное (автономное) заземление генератора запрещено. А как же Цитата 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Собственный не запрещен, просто нет никакого смысла делать два заземлителя для близко расположенных объектов. При отсутствии собственного, повторного заземления, заземляющий проводник генератора должен быть подключен к шине РЕ вводного щитка. ОПЧ к к защитному проводнику присоединять надо всегда, с этим не поспоришь, но основная трудность в определении места в которой присоединить нейтраль к заземлителю и в каком месте коммутировать ноль (если нужно, иногда можно без этого обойтись). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 19:22 |
|