Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат |
1.2.2019, 14:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2019 Из: казань Пользователь №: 55247 |
Здравствуйте!
Вопрос такой: в помещении проверяют блок питания, и при кз выбивает вводной автомат номиналом 25А категории С (однофазная сеть), хотя на этой группе есть отдельный автомат на 10А категории В. Как сделать так, чтобы вводной автомат не вырубало? |
|
|
13.3.2019, 23:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(boka17) Текущая версия - сработали варисторы в БП... Тогда бы сработал и В16 перед БП. Цитата(boka17) ....в щитке (сразу за В40) стоит АВР, сделанный из ESB 40-40 для питания сплит, обогревателей и освещения. Основное оборудование не питается через него. А вот этот факт уже может навести на реальные размышления!Да!.... ESB 40-40 имеет встроенную варисторную защиту. Суммарный импульсный ток (от варисторной защиты БП, варисторной защиты ESB 40-40) впринципе может спровоцировать сработку вводного АВ. Так это или несколько иначе, но в целом вам необходимо решать правильную организацию (зональную) защиты от импульсных перенапряжений. Не имея прочих данных, пока мне лично видится так, как изложил.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|