![]() 1ф. 220V -> 3ф. 380V , 1ф. 220V -> 3ф. 380V |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 1ф. 220V -> 3ф. 380V , 1ф. 220V -> 3ф. 380V |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
Доброго дня всем.
Имею в наличии эл.двигатели мощностью от 4 до 7KW. Двигатели асинхронные, звезда 380V или 380/660V звезда треугольник. Это добро нужно подключить в 1фазную сеть 220V. Поискав по интернету частотники, на глаза попались нужные 1ф. 220V -> 3ф. 380V. Но, как оказалось, это маркетинговый ход хитрых манагеров. Заявленные частотники выдают 3ф. 220V для упр. эл. двигателей 220/380, мои с ними работать не будут. Как мне можно решить такую задачу? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Эл-Х, не, чёт фигня какая-то. Я конечно курс машин проходил килограмм 30 тому назад, но при переключении со звезды на треугольник характеристики его изменяться не должны А чего непонятного то? Все верно пишут - если двигун 230/400 соединенного в Y к частотнику с линейным 230 подключить. Равносильно как и 380/660 двигатель на звезде в сеть 380 включать. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |