5.4.2019, 8:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 |
Добрый день. Требуется ли заключение акта о техприсоединении при замене трансформатора с 400кВА на 630кВА? При этом максимальная мощность остается прежней.
|
|
|
5.4.2019, 12:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22906 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем тогда менять? чего то не договариваете
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.4.2019, 13:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 |
а зачем тогда менять? чего то не договариваете по правилам не надо оформлять, да? максимальная мощность фактически увеличилась. чтобы транс тянул, поменяли его. по превышенной потребляемой мощности со стороны сетевой компании претензий не будет. просто надо чтобы по документам ростехнадзор не написал предписание, что нет каких либо документов |
|
|
5.4.2019, 15:43
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
|
|
|