Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параллельное соединение выходов установок постоянного тока

uogyrt
сообщение 8.4.2019, 12:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 55540



Добрый день.
Прошу совета.
В данный момент имеется две электропитающие установки (ЭПУ) постоянного тока 48В:

ЭПУ №1.
Имеет в своем составе 6 выпрямителей с максимальным током нагрузки 33А каждый.
К ЭПУ №1 при помощи проводов 50мм2 подключена аккумуляторная группа ёмкостью 200А/ч, набранная из 2В элементов.

ЭПУ №2.
Имеет в своем составе 4 выпрямителя с максимальным током нагрузки 50А каждый.
К ЭПУ №2 при помощи проводов 50мм2 подключены две аккумуляторные группа ёмкостью 280А/ч каждая, набранные из 2В элементов.

К ЭПУ №1, в данный момент, двумя кабелями 1*16 мм2 подключена очень критичная нагрузка (порядка 20А), на отключение которой не получается получить разрешение.

Подскажите пожалуйста, чем чреват процесс перевода электропитания критичной нагрузки с ЭПУ №1 на ЭПУ №2 по следующей схеме:
1)Напряжение на выходе ЭПУ №2 подстраивается под напряжение на выходе ЭПУ №1.
2) ЭПУ №2 выключается.
3) Выход ЭПУ №2 подключается на выходные холодки нагрузки параллельно ЭПУ №1.
4)Включается ЭПУ №2. По её индикации убеждаемся в появлении нагрузки.
5)Отключаем ЭПУ №1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 9.4.2019, 9:13
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну по нагрузкам это уже вам виднее зачем и почему вы переключатете на другой, который все режимы не тянет. Емли пару минут только провесит на батареях, то врядли батареи сильно разрядятся. Попробуйте уменьшит ьнагрузку на время переключения, если это возможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 2:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены