Добрый день.
Прошу совета. В данный момент имеется две электропитающие установки (ЭПУ) постоянного тока 48В: ЭПУ №1. Имеет в своем составе 6 выпрямителей с максимальным током нагрузки 33А каждый. К ЭПУ №1 при помощи проводов 50мм2 подключена аккумуляторная группа ёмкостью 200А/ч, набранная из 2В элементов. ЭПУ №2. Имеет в своем составе 4 выпрямителя с максимальным током нагрузки 50А каждый. К ЭПУ №2 при помощи проводов 50мм2 подключены две аккумуляторные группа ёмкостью 280А/ч каждая, набранные из 2В элементов. К ЭПУ №1, в данный момент, двумя кабелями 1*16 мм2 подключена очень критичная нагрузка (порядка 20А), на отключение которой не получается получить разрешение. Подскажите пожалуйста, чем чреват процесс перевода электропитания критичной нагрузки с ЭПУ №1 на ЭПУ №2 по следующей схеме: 1)Напряжение на выходе ЭПУ №2 подстраивается под напряжение на выходе ЭПУ №1. 2) ЭПУ №2 выключается. 3) Выход ЭПУ №2 подключается на выходные холодки нагрузки параллельно ЭПУ №1. 4)Включается ЭПУ №2. По её индикации убеждаемся в появлении нагрузки. 5)Отключаем ЭПУ №1. |
|
|
9.4.2019, 9:54
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2019 Пользователь №: 55540 |
Спасибо.
Цель как раз частично разгрузить эпу 1. Сейчас на ней 50А нагрузки. Хотим 20а перенести на эпу 2. 30а оставить |
|
|