Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Кабель из СПЭ горит , Горят концы. Причины и способы избежания

S-cream
сообщение 9.4.2019, 11:36
Сообщение #1


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Коллеги, приветствую.

С кабелями из СПЭ раньше не работал, в эксплуатации не имел. Наверняка у кого-то (ж) опыта побольше, чем у меня.

Итак, дано:
КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров (от элегазового выключателя в ВРУ до трансформатора). Прокладка по лоткам.
3 одножильных кабеля из СПЭ с экраном.
Экран заземлён с одной стороны (не у трансформатора).
Трансформатор 20/0,4 сухой.
Нагрузка небольшая (ночная).
РПН по стороне 110 кВ на тр-ре 110/20
Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы (все фазы разные, на двух разных трансформаторах) непосредственно в районе присоединения к трансформатору (30-40 см от наконечника, точнее сказать сложно).
Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. То есть ни на корпус, ни на другие фазы пробоя нет.

Было ли у кого-то что-то похожее?
Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2019, 13:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(S-cream @ 9.4.2019, 11:36) *
КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров. Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы...
Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации.

Уважаемый коллега S-cream! Судя по Вашей информации, Вы почти 8 лет жили не тужили, а потом вдруг ни с того ни с сего всё начало гореть. Заводской брак кабеля отпадает, т.к. он бы проявил себя в первые годы эксплуатации, материалы концевых муфт - тоже.
Первая возможная причина - вмешательство некомпетентного персонала, а если точнее "испытателей", которые испытали этот кабель постоянным (выпрямленным) повышенным напряжением, что очень вредно для изоляции из сшитого полиэтилена. Такой кабель лучше вообще не испытывать, если у Вас нет испытательной установки переменного напряжения сверхнизкой частоты 0,1 Гц.
Вторая причина - кривые руки ремонтников, выполнявших восстановление пробитого в первый раз кабеля. Вполне вероятно, что "горе-испытатели" и "горе-ремонтники" - одни и те же лица...


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- S-cream   Кабель из СПЭ горит   9.4.2019, 11:36
- - Ваня Иванов   Цитата(S-cream @ 9.4.2019, 11:36) КЛ...   10.4.2019, 13:14
|- - Гость   Изоляция износилась. Меняйте кабель.   10.4.2019, 14:09
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 10.4.2019, 13:14) кр...   10.4.2019, 14:36
- - Гость   Цитата(с2н5он @ 10.4.2019, 14:36) а до 1-...   10.4.2019, 14:50
- - с2н5он   при пуске испытывали правильно, а потом вдруг нет?   10.4.2019, 15:32
- - S-cream   Спасибо. Дело ясное, что износ, старение, косячки ...   10.4.2019, 17:53
|- - ЛЕША   Цитата(S-cream @ 10.4.2019, 21:53) В...   11.4.2019, 13:43
- - Гость   Цитата(Гость @ 10.4.2019, 14:09) Изоляция...   11.4.2019, 17:14
- - S-cream   Понятно, что "старение" - не единственна...   11.4.2019, 17:36
- - Гость   Цитата(S-cream @ 11.4.2019, 17:36) 1...   12.4.2019, 0:56
- - S-cream   Мысль интересная. А что вы думаете насчет электром...   12.4.2019, 17:23
- - S-cream   Другая сторона процесса... Это в RM-6, висели ...   6.8.2019, 9:28
- - -Mike-   Мне кажется, что первопричина в работе РПН на тран...   6.8.2019, 10:53
- - S-cream   на РПН счетчик 7500 Буду связываться на предмет ос...   6.8.2019, 11:19
- - -Mike-   Цитата(S-cream @ 6.8.2019, 14:19) Не...   6.8.2019, 15:13