Кабель из СПЭ горит , Горят концы. Причины и способы избежания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель из СПЭ горит , Горят концы. Причины и способы избежания |
9.4.2019, 11:36
Сообщение
#1
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Коллеги, приветствую.
С кабелями из СПЭ раньше не работал, в эксплуатации не имел. Наверняка у кого-то (ж) опыта побольше, чем у меня. Итак, дано: КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров (от элегазового выключателя в ВРУ до трансформатора). Прокладка по лоткам. 3 одножильных кабеля из СПЭ с экраном. Экран заземлён с одной стороны (не у трансформатора). Трансформатор 20/0,4 сухой. Нагрузка небольшая (ночная). РПН по стороне 110 кВ на тр-ре 110/20 Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы (все фазы разные, на двух разных трансформаторах) непосредственно в районе присоединения к трансформатору (30-40 см от наконечника, точнее сказать сложно). Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. То есть ни на корпус, ни на другие фазы пробоя нет. Было ли у кого-то что-то похожее? Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации. -------------------- |
|
|
10.4.2019, 13:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров. Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы... Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации. Уважаемый коллега S-cream! Судя по Вашей информации, Вы почти 8 лет жили не тужили, а потом вдруг ни с того ни с сего всё начало гореть. Заводской брак кабеля отпадает, т.к. он бы проявил себя в первые годы эксплуатации, материалы концевых муфт - тоже. Первая возможная причина - вмешательство некомпетентного персонала, а если точнее "испытателей", которые испытали этот кабель постоянным (выпрямленным) повышенным напряжением, что очень вредно для изоляции из сшитого полиэтилена. Такой кабель лучше вообще не испытывать, если у Вас нет испытательной установки переменного напряжения сверхнизкой частоты 0,1 Гц. Вторая причина - кривые руки ремонтников, выполнявших восстановление пробитого в первый раз кабеля. Вполне вероятно, что "горе-испытатели" и "горе-ремонтники" - одни и те же лица... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
10.4.2019, 14:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кривые руки ремонтников, выполнявших восстановление пробитого в первый раз кабеля. а до 1-го раза? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 13:38 |
|