Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2019 Пользователь №: 55598 ![]() |
Доброго дня, Вам, люд энергетический! Сразу опишу задачу... Нужно установить эл. счётчик через трансформаторы тока, при том что значение тока нагрузки не превышает допустимых значений тока на эл. счетчике при прямом включении... Есть ли вообще такая возможность и какие трансформаторы выбрать? При этом показания должны быть точными (более-менее)...
Заранее благодарен за ответ... Сообщение отредактировал Дядя Гор - 24.4.2019, 1:45 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ТТ все равно прятать в ящик/коробку. У них защита IP20...
Если и брать, то с окном, что бы не было дополнительных открытых контактов. А цепи напряжения подключать через прокалывающий зажим... У Вас, кстати, чем ВЛ-0,4 выполнена? Участков много? Короче, если всё это прикинуть-новые счетчики, ТТ, какие-то ящики для ТТ, стоимость проводов от ТТ до счетчика, ящик под счетчик, и +по мелочам, то назревает вывод - закупить счётчики прямого включения и провода оптом. Или Вы хотите имеющиеся у абонента счётчики прямого включения подключить через ТТ??? Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.4.2019, 5:47 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |