Здравствуйте коллеги.
Ситуация. Есть двигатель вытяжки, шильдик отсутствует, похоже 11 кВт. Токовые клещи показали 22-23 А. Протянули кабель ВВГ 4х4, а он немного греется. Сейчас весна и это не критично. Температура кабеля градусов 38-40. Возникло волнение что будет летом. Слышал что есть допустимый нагрев кабеля. Вот интересно услышать Ваш опыт и знания. Спасибо! |
|
|
20.5.2019, 11:45
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55672 |
Сегодня взял клещи.
Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз. Второй кусок современный. В итоге оба кабеля теплые. Странно))) |
|
|