Допустимый нагрев провода. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимый нагрев провода. |
14.5.2019, 11:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55672 |
Здравствуйте коллеги.
Ситуация. Есть двигатель вытяжки, шильдик отсутствует, похоже 11 кВт. Токовые клещи показали 22-23 А. Протянули кабель ВВГ 4х4, а он немного греется. Сейчас весна и это не критично. Температура кабеля градусов 38-40. Возникло волнение что будет летом. Слышал что есть допустимый нагрев кабеля. Вот интересно услышать Ваш опыт и знания. Спасибо! |
|
|
Гость_Бетонщик_* |
21.5.2019, 12:11
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 12:15 |
|