ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или один в резерве? , ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или од |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или один в резерве? , ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или од |
21.5.2019, 17:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.5.2014 Пользователь №: 39567 |
Здравствуйте.
Делаю проект. Ситуация -двухтрансформаторная ТП-10/0,4 кВ, 400 кВА питает потребителей 2 категории - 438 кВА и 3 категории (88 кВА - Гаражи и 12 кВА-АЗС) (в деревне), общая нагрузка 538 кВА. Сделал расчет с параллельной работой трансформаторов в нормальном режиме. Заказчик утверждает, что в нормальном режиме должен работать лишь один транс, а второй быть в резерве. Для этого варианта соответственно, мощность трансов получается выше... Как правильно, и на какие документы можно сослаться? И включение потребителей 1-ой категории с собственной ДЭС что-то изменит? Подскажите, пожалуйста... Сообщение отредактировал ieshaman - 21.5.2019, 19:12 |
|
|
21.5.2019, 21:44
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
В данном конкретном случае - да. Берем ближайшее большее значение из стандартной линейки.
Этот630 кВА. С озвученными потребностями это почти идеальный выбор по уровню загрузки транса. -------------------- |
|
|