Здравствуйте.
Делаю проект. Ситуация -двухтрансформаторная ТП-10/0,4 кВ, 400 кВА питает потребителей 2 категории - 438 кВА и 3 категории (88 кВА - Гаражи и 12 кВА-АЗС) (в деревне), общая нагрузка 538 кВА. Сделал расчет с параллельной работой трансформаторов в нормальном режиме.
Заказчик утверждает, что в нормальном режиме должен работать лишь один транс, а второй быть в резерве. Для этого варианта соответственно, мощность трансов получается выше...

Как правильно, и на какие документы можно сослаться? И включение потребителей 1-ой категории с собственной ДЭС что-то изменит?

Подскажите, пожалуйста...

Сообщение отредактировал ieshaman - 21.5.2019, 19:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 21.5.2019, 21:44
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



В данном конкретном случае - да. Берем ближайшее большее значение из стандартной линейки.
Этот630 кВА.
С озвученными потребностями это почти идеальный выбор по уровню загрузки транса.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ieshaman   ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или один в резерве?   21.5.2019, 17:35
- - S-cream   А как вы 2ю категорию обеспечите, если у вас нагру...   21.5.2019, 17:46
- - ieshaman   А в чем проблема ? При выходе одного транса из стр...   21.5.2019, 17:49
- - S-cream   Емнип, в таком режиме разрешается работа не более ...   21.5.2019, 18:18
|- - Pantryk   Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 18:18) П...   29.5.2019, 12:38
- - ieshaman   Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 18:18) Е...   21.5.2019, 19:03
- - S-cream   Стоп. Стоп. Стоп. Неправильный у вас подход изнача...   21.5.2019, 19:50
|- - с2н5он   было же написано Цитата(S-cream @ 21.5.2...   22.5.2019, 7:27
- - ieshaman   Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 19:50) С...   21.5.2019, 20:15
- - S-cream   В данном конкретном случае - да. Берем ближайшее б...   21.5.2019, 21:44
- - ieshaman   Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 21:44) В...   22.5.2019, 7:20
- - ieshaman   Цитата(с2н5он @ 22.5.2019, 7:27) было же ...   22.5.2019, 7:30
- - gomed12   ЦитатаЗаказчик утверждает, что в нормальном режиме...   22.5.2019, 23:15
- - Ваня Иванов   Цитата(ieshaman @ 21.5.2019, 17:35) ...дв...   30.5.2019, 14:53