Добрый день. Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы.
В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой, или контролем изоляции. Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Но они предназначены для сетей, с изолированной нитралью, а у нас на заводе глухозаземленная. Если преобразовать систему TN-C в систему TN-C-S(разделить PEN на PE и N),будут ли работать БКИи и БрУ? УЗО как раз работает в системе TN-C-S, но мне не подходит по токам. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7377 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы. В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой Если известен маршрут перемещения насосов и точки их останова, в этих точках организуйте оборудованные щиты для подключения насоса с существующей СЗ. Или времянкой от ближайшего электрошкафа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |