Уважаемые коллеги, здравствуйте.
Прошу поделиться опытом: кто-нибудь согласовывал в Москве подключение малого торгового объекта (палатки, лотка)? Собственно подключение кто-нибудь выполнял? Почему нельзя запитать палатку воздушкой ПВС 3х6,0 на тросе? Почему некоторые палатки питаются от собственных электростанций? Есть еще ряд вопросов по теме к коллегам, а также к Энергонадзору.
Начнем дискуссию? Тема весьма актуальна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ParkElektro_*
сообщение 17.4.2008, 19:30
Сообщение #2





Гости






Вы абсолютно правы, уважаемый Oleg72,
Цитата
Провод ПВС предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных......
,
морозильный ларь есть ни что иное, как холодильник.
А по провод ПВС 3х6,0 еще увидите, какие Ваши годы. Рекомендую посмотреть здесь, http://www.rkz.ru/katalog2006.pdf, стр 38.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg72
сообщение 18.4.2008, 4:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 10258



Цитата(ParkElektro @ 18.4.2008, 0:30) *
Вы абсолютно правы, уважаемый Oleg72,
,
морозильный ларь есть ни что иное, как холодильник.
А по провод ПВС 3х6,0 еще увидите, какие Ваши годы. Рекомендую посмотреть здесь, http://www.rkz.ru/katalog2006.pdf, стр 38.


Ларь то холодильник, это понятно. Только используется он не в жилище, и не в садоводстве и огородничестве. А как с температурой применения, у вас не бывает больше +40 на солнце летом? Но дело, даже не в этом, раз у вас есть метал. части (например, каркас палатки), то уже необходимо ставить вводное устройство с УЗО. То есть проводом ПВС вы подключаете не ларь, а ВУ, что противоречит сфере применения ПВС. И еще, п. 2.1.79 ПУЭ гласит:
...Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
Поэтому инспектор и требует опоры.
И вообще любое новое подключение электроустановки должно происходить по выданным тех. условиям, в которых все и оговорено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2008, 1:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Oleg72 @ 18.4.2008, 4:45) *
Ларь то холодильник, это понятно. Только используется он не в жилище, и не в садоводстве и огородничестве. А как с температурой применения, у вас не бывает больше +40 на солнце летом? Но дело, даже не в этом, раз у вас есть метал. части (например, каркас палатки), то уже необходимо ставить вводное устройство с УЗО. То есть проводом ПВС вы подключаете не ларь, а ВУ, что противоречит сфере применения ПВС. И еще, п. 2.1.79 ПУЭ гласит:
...Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
Поэтому инспектор и требует опоры.
И вообще любое новое подключение электроустановки должно происходить по выданным тех. условиям, в которых все и оговорено.


Чего не скажешь в шутейном разговоре..
На мой взгляд перегибчик налицо.
С кабелем согласен, заменить на КГ, другой подыскать. Температура и сечение не есть непреодолимые препятствия. Трассу укладки согласовать. Можно выполнить и мех.защиту в ПВХ трубах.
Сооружать ВУ ? Стационарное или передвижное? Может киоск поставим, чтоб значит УЗО пристроить? УЗО должно находиться в том же щите, где и АВ - в начале линии. т.е. до точки подключения (розетки). Это нормально.
Кто сказал, что тряпочная палатка есть "здание небольшой высоты"? В каком документе?
Холодильник также зданием не является. Даже очень большой. Интересно, как выглядит исполнение ввода воздушки через тряпочные стенки здания-палатки.
Ну не серьезно все это - превращать передвижку в стационар. Каждому лотку - по столбу и ВРУ!
Газонокосилки в городе работают, компрессоры, сварочные посты... техники первого класса масса. И никто с "гусаками на спине" не работает. Да откр. площадка приравнивается к особо опасным помещениям. Но есть защитный проводник и УЗО. Двух средств - за глаза.
ParkElektro
Директору территории, видимо, надо пойти к инспектору и "полечить" хвост, на который когда-то неосторожно наступил. Пусть теперь наступит на свою гордость. У нас тут тоже такое случается.. icon_confused.gif Но худой мир лучше доброй ссоры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ParkElektro   Подключение палатки, лотка   17.4.2008, 1:56
- - tower   Цитата(ParkElektro @ 17.4.2008, 3:56) Ува...   17.4.2008, 7:24
- - ParkElektro   Уважаемый tower, коллеги, пожалуйста, по существу....   17.4.2008, 10:39
|- - Grej   Давайте конечно по существу!!! Цитата(...   17.4.2008, 12:43
- - Oleg72   Да, потому что: ......Провод ПВС предназначен для ...   17.4.2008, 12:05
- - ParkElektro   Вы абсолютно правы, уважаемый Oleg72, ЦитатаПровод...   17.4.2008, 19:30
|- - Oleg72   Цитата(ParkElektro @ 18.4.2008, 0:30) Вы ...   18.4.2008, 4:45
|- - Олега   Цитата(Oleg72 @ 18.4.2008, 4:45) Ларь то ...   19.4.2008, 1:17
- - ParkElektro   Цитатавышеупомянутый ГОСТ... (я его сейчас прочита...   17.4.2008, 19:40
|- - mww   Цитата(ParkElektro @ 17.4.2008, 19:40) Ув...   17.4.2008, 19:58
|- - Grej   Цитата(ParkElektro @ 17.4.2008, 20:40) Ув...   18.4.2008, 10:44
- - c2н5он   а инспектор даёт ссылку на какие-нибудь норм. доки...   17.4.2008, 20:24
- - ParkElektro   Здравствуйте, коллеги. Инспектор не дает никаких ...   18.4.2008, 11:34
- - ParkElektro   Ну что же, пошутили и хватит. Раз тема никому не ...   18.4.2008, 17:28
- - ParkElektro   Олега, Вы правильно меня поняли. Вопрос именно в т...   20.4.2008, 2:35
- - электроник1   п. 2.4.13 ПУЭ- на ВЛ должны, как правило, применят...   29.4.2008, 16:31