Добрый вечер!
У меня возникла проблема. Имеем ВРУ от ТП с системой TN-S, где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ВРУ новая, кабель от ТП-новый, а электропроводка, частично, старая. Вопрос: куда надо соединить PEN -проводник старой проводки в новом щите? Нужен документ где об этом написано. Думаю многие встречали такую ситуацию. В госте сказано: "Трехфазная четырехпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток. Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник". (ГОСТ 30331.1-2013 п.312.1.1) |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ... Назначение брони какое? Защита кабеля от механических повреждений. Читаем ПУЭ: Цитата "1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается." А в данном случае РЕ проводник должен служить механической защитой. Противоречия не наблюдается?Марку Вашего кабеля не обозначите? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Назначение брони какое? Защита кабеля от механических повреждений. Читаем ПУЭ: А в данном случае РЕ проводник должен служить механической защитой. Противоречия не наблюдается? Марку Вашего кабеля не обозначите? Кабель ААШв 4х150. Чтобы снять вопросы с защитными проводниками. Обратимся к правилам: "В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления..." ПУЭ-7 п.1.7.121 У меня скоро учеба по электробезопасности, попробую там решить эту проблему. Приехал с "кабельных работ". Специально измерил ленту брони- -кабель АВБбШв 4х240 -лент брони 2 штуки, толщина 0,6мм, ширина 49мм.. Если посчитать то 2 полосы с общим сечением 58,8мм2 - неплохо, хотя и не дотягивает даже до половины сечения жилы. Сообщение отредактировал Dyushes - 4.6.2019, 13:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Правила переписывать ни к чему. Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука. Я не понимаю, причем здесь кабель?! Пришла 5-проводка, а должна уйти 2-проводка или 4-проводка. Как подключить и, где это написано, если вообще написано? А как подключать это и так ясно (к N-проводнику). Может кто-нибудь встречал в литературе. ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания замены старой проводки, от ВРУ новую проводку запитывать по TN-C-S, старая остаётся на TN-C. Документ, документ, где написано?!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) *
Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука. Я не понимаю, причем здесь кабель?! Еще раз. Это частность (требования к РЕ-проводнику), обсуждение которой начали по вашей первоначальной информации - броня используется в качестве РЕ-проводника.где это написано, если вообще написано? Нигде не написано.А как подключать это и так ясно (к N-проводнику). Может кто-нибудь встречал в литературе. Откуда такая уверенность (коль сами не встречали нигде) ?К примеру. Придёт однажды другой рационализатор в ТП или к ГРЩ и пристроит законный для TN-S четырехполюсный АВ.. Проблемы могут быть и с повторными ЗУ, при решении вопросов уравнивания потенциалов. Личное мнение. Сочинить в одном здании TN-S и TN-C мог только бо-о-ольшой чудак. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |