Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переход с TN-S на TN-C , Как соединить PEN -проводник

Dyushes
сообщение 2.6.2019, 23:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Добрый вечер!
У меня возникла проблема. Имеем ВРУ от ТП с системой TN-S, где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ВРУ новая, кабель от ТП-новый, а электропроводка, частично, старая. Вопрос: куда надо соединить PEN -проводник старой проводки в новом щите? Нужен документ где об этом написано. Думаю многие встречали такую ситуацию.
В госте сказано: "Трехфазная четырехпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток.

Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник". (ГОСТ 30331.1-2013 п.312.1.1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skelaa
сообщение 8.6.2019, 14:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.6.2019
Пользователь №: 55767



Автор вы ошибочно считаете, что у вас система TN-S, потому что так идёт от ТП до ВРУ. Но потом у вас есть участок с системой TN-C, и теперь посмотрите на определение систем TN в ПУЭ п.1.7.3:

система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении - у вас это условие не выполняется. Так что у вас может быть только система TN-C, пока вы не уберёте старые участки с 4-х проводными сетями.
У вас так же не смешанная TN-C-S поскольку:
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания - здесь тоже не выполняется условие, у вас совмещённый проводник не в начале цепи.

Ну а так как это система TN (с глухозаземлённой нейтралью) - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.
То PEN проводник от старых 4хпроводных участков нужно садить на шину PE, а в ВРУ совместить нулевой (N) и защитный (PE - у вас это оболочка кабеля) проводник, и посадить их вместе на ГЗШ (главную заземляющую шину) и будет у вас 4х проводная система с глухозаземлённой нейтралью.


Сообщение отредактировал Skelaa - 8.6.2019, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dyushes   Переход с TN-S на TN-C   2.6.2019, 23:08
- - ЛЕША   Цитата(Dyushes @ 3.6.2019, 3:08) Имеем ВР...   3.6.2019, 3:12
- - Гость сочувствующий   Цитата(Dyushes @ 2.6.2019, 23:08) ... где...   3.6.2019, 9:59
|- - Dyushes   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2019, 9...   4.6.2019, 13:09
|- - Олега   Цитата(Dyushes @ 4.6.2019, 13:09) Чтобы с...   4.6.2019, 13:39
|- - Dyushes   Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) Правила п...   5.6.2019, 7:48
|- - Олега   Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) * Марку кабеля в ...   5.6.2019, 10:21
||- - Dyushes   Цитата(Олега @ 5.6.2019, 10:06) Цитата(Ол...   5.6.2019, 10:27
||- - Олега   Цитата(Dyushes @ 5.6.2019, 10:27) Поэтому...   5.6.2019, 10:43
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.6.2019, 11:30) * ТП и ...   5.6.2019, 10:34
- - ЛЕША   Приехал с "кабельных работ". Специально ...   3.6.2019, 12:58
- - Shura_with_KINEF   ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания...   4.6.2019, 11:30
- - Костян челябинский   И в каком месте у ААШв наблюдается броня?   4.6.2019, 13:42
|- - Dyushes   Цитата(Костян челябинский @ 4.6.2019, 13...   4.6.2019, 19:11
|- - Олега   Цитата(Dyushes @ 4.6.2019, 19:11) Кабель ...   4.6.2019, 21:04
- - ЛЕША   Сечение оболочки, кажется, меньше половины сечения...   4.6.2019, 16:40
- - ЛЕША   А с чего Вы вообще взяли, что у Вас TN-S от ТП? То...   5.6.2019, 10:36
- - Гость сочувствующий   Перечитал все сообщения несколько раз. Пришёл к вы...   5.6.2019, 11:29
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2019, 11...   5.6.2019, 19:26
- - электроник1   по сути я вижу, что у Вас на объект не приходит эт...   8.6.2019, 10:47
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 8.6.2019, 10:47) по ...   8.6.2019, 11:14
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 8.6.2019, 11:14) А прочест...   19.6.2019, 20:09
- - Skelaa   Автор вы ошибочно считаете, что у вас система TN-...   8.6.2019, 14:50
- - Dyushes   ВРУ установлена в Админ. Здании (Техникум) их 3 шт...   19.6.2019, 20:42
|- - электроник1   Цитата(Dyushes @ 19.6.2019, 20:42) ВРУ ус...   20.6.2019, 8:26
- - Dyushes   Проекта нет, здание старое. Кабели, частично, новы...   20.6.2019, 10:23
- - электроник1   фигня это полная на постном масле, а не схема. в-о...   20.6.2019, 20:23