Добрый вечер!
У меня возникла проблема. Имеем ВРУ от ТП с системой TN-S, где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ВРУ новая, кабель от ТП-новый, а электропроводка, частично, старая. Вопрос: куда надо соединить PEN -проводник старой проводки в новом щите? Нужен документ где об этом написано. Думаю многие встречали такую ситуацию. В госте сказано: "Трехфазная четырехпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток. Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник". (ГОСТ 30331.1-2013 п.312.1.1) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55767 ![]() |
Автор вы ошибочно считаете, что у вас система TN-S, потому что так идёт от ТП до ВРУ. Но потом у вас есть участок с системой TN-C, и теперь посмотрите на определение систем TN в ПУЭ п.1.7.3:
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении - у вас это условие не выполняется. Так что у вас может быть только система TN-C, пока вы не уберёте старые участки с 4-х проводными сетями. У вас так же не смешанная TN-C-S поскольку: система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания - здесь тоже не выполняется условие, у вас совмещённый проводник не в начале цепи. Ну а так как это система TN (с глухозаземлённой нейтралью) - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. То PEN проводник от старых 4хпроводных участков нужно садить на шину PE, а в ВРУ совместить нулевой (N) и защитный (PE - у вас это оболочка кабеля) проводник, и посадить их вместе на ГЗШ (главную заземляющую шину) и будет у вас 4х проводная система с глухозаземлённой нейтралью. Сообщение отредактировал Skelaa - 8.6.2019, 15:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |