![]() Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление электроустановки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним? В соответствии с требованиями старых добрых ПУЭ-6 это дело называлось "зануление", которое было обязательным в сетях до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью:Цитата ПУЭ-6, 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Сейчас в ПУЭ-7 такого пункта нет, поэтому можете считать, что Ваш щит условно, т.е. как бы "заземлён". Если же Вы сделаете повторное заземление этого щита, тогда он будет стопудово и реально заземлён... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 19:57 |
|
![]() |