Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление электроустановки

КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 8.6.2019, 12:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2012
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746



Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 14.6.2019, 19:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



1) При включенной ТП может присутствовать потенциал между PEN проводником и землёй. Этот потенциал может внести ошибку в измерения. Чисто моё мнение.
2)Ваш щит занулен. Так как система заземления ТN C. В старом ПУЭ предписывается на вводе в здание, а также при спуске с ВЛ выполнять повторное заземление РЕN проводника . В новом ПУЭ нужно модернизировать систему ТN C в систему ТN C S. Для этого необходимо также выполнить повторное заземление и раздеить PEN проводника на РЕ и N.
3) При измерения сопротивление ЗУ, его нужно отключать.
Например вы испытываете контур ТП, а он уже давно сгнил. Сопротивление ЗУ не отключая РЕN проводников может запросто показать приемлемые результаты за счет повторок. Аварии с отгоранием PEN проводников не редкость. Теперь представьте помимо отгорания PEN произошел пробой высокого напряжения на корпус ТП. Шансов выжить человеку подошедшему к этой ТП очень мало. Кроме того заземление эффективно работает в зоне растекания, а повторки далеко.
Измеряя не отключая у вас всегда будет хороший результат, но при этом вы пропустите неисправное ЗУ.
4)Для того, чтобы определить нужно ли делать ЗУ надо сначала узнать, что должен питать Ваш щит. Может от него должны питаться станки или оборудование в которых предусмотрен отдельный защитный проводник. Тогда без ЗУ никак.

Сообщение отредактировал rosck - 14.6.2019, 19:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 15.6.2019, 9:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2012
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746



Цитата(rosck @ 14.6.2019, 19:01) *
1) При включенной ТП может присутствовать потенциал между PEN проводником и землёй. Этот потенциал может внести ошибку в измерения. Чисто моё мнение.
2)Ваш щит занулен. Так как система заземления ТN C. В старом ПУЭ предписывается на вводе в здание, а также при спуске с ВЛ выполнять повторное заземление РЕN проводника . В новом ПУЭ нужно модернизировать систему ТN C в систему ТN C S. Для этого необходимо также выполнить повторное заземление и раздеить PEN проводника на РЕ и N.
3) При измерения сопротивление ЗУ, его нужно отключать.
Например вы испытываете контур ТП, а он уже давно сгнил. Сопротивление ЗУ не отключая РЕN проводников может запросто показать приемлемые результаты за счет повторок. Аварии с отгоранием PEN проводников не редкость. Теперь представьте помимо отгорания PEN произошел пробой высокого напряжения на корпус ТП. Шансов выжить человеку подошедшему к этой ТП очень мало. Кроме того заземление эффективно работает в зоне растекания, а повторки далеко.
Измеряя не отключая у вас всегда будет хороший результат, но при этом вы пропустите неисправное ЗУ.
4)Для того, чтобы определить нужно ли делать ЗУ надо сначала узнать, что должен питать Ваш щит. Может от него должны питаться станки или оборудование в которых предусмотрен отдельный защитный проводник. Тогда без ЗУ никак.

1) Никто никогда не будет отключать ТП меряя сопротивление ЗУ-это мое мнение.
2) В новом ПУЭ, не только в старом, как вы говорите, п. 1.7.102. сказано: "На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах к ЭУ, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автомат. откл. питания, должны быть выполнены повторные заземления РЕН-проводника. п. 1.7.61 гласит: "При применении системы ТН РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять повторное заземление РЕ, и РЕН- проводников на вводе в ЭУ зданий, а также в других доступных местах. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. И т. д. по тексту. И переход на TN-C-S по новым ПУЭ на сколько я знапю должен осуществляться пари реконструкциях или при строительстве новых объектов. А если реконструкции нет, так никто, как я понимаю не заставит деньги тратить на переделки.
3) Насчет отключения ЗУ при замерах его сопротивления. Конечно, если нужно знать сопртивление конкретного ЗУ его надо отключать, иначе никак. Но где вы возьмете нужные 4 Ома при замере ЗУ, кроме как не меряя сопротивление ЗУ совместно со всеми повторными, то есть с присоединенным "нолем"? Как это и положено. Не все же повторные заземления имеют сопротивление до 4-х Ом! Да это и не требуется.
4) И как вы понимаете п. 1.7.61, где сказано, что "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется."? Это , как я понимаюесли ввод в здание выполнен подземной КЛ, а не воздушкой. Для воздушки не более 30 Ом- это понятно. Что значит- НЕ НОРМИРУЕТСЯ?

Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 15.6.2019, 9:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2019, 10:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 9:06) *
.. где вы возьмете нужные 4 Ома при замере ЗУ, кроме как не меряя сопротивление ЗУ совместно со всеми повторными, то есть с присоединенным "нолем"? Как это и положено. Не все же повторные заземления имеют сопротивление до 4-х Ом! Да это и не требуется.
"Не требуется" - это не совсем верно. В некоторых случаях, для конкретных зданий и установок величина нормируется.
С "положено" ошибаетесь ещё больше. За эти 4 Ома несет ответственность ЭСО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 15.6.2019, 12:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2012
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746



Цитата(Олега @ 15.6.2019, 10:50) *
"Не требуется" - это не совсем верно. В некоторых случаях, для конкретных зданий и установок величина нормируется.
С "положено" ошибаетесь ещё больше. За эти 4 Ома несет ответственность ЭСО.

Да конечно в НЕКОТОРЫХ нормируется, кто против.
За 4 Ома и ответственность тоже согласен. ПОЛОЖЕНО имелось ввиду, что мерить нужно с нолем вместе, своим повторным и т. д., тогда будут тебе твои, (это обезличено), 4 Ома (не считая частные случаи с "плохим" нулем).

В итоге исходя из дискуссии я понял, что щит в описанном мною случае, заземленным считать нельзя и необходимо свое повторное заземление. Только норм сопротивления этого заземления я так и не увидел. Никто не привел их, как я не просил. Нормы повторного ЗУ для воздушки понятны-30 Ом, а если дом к примеру запитан КЛ, нормы сопротивления повторного ЗУ? Тоже 30? Так написано вроде как сопротивление заземлителя в этом случае не нормируется...


Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 15.6.2019, 12:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2019, 13:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 12:02) *
За 4 Ома и ответственность тоже согласен. ПОЛОЖЕНО имелось ввиду, что мерить нужно с нолем вместе, своим повторным и т. д., тогда будут тебе твои, (это обезличено), 4 Ома (не считая частные случаи с "плохим" нулем).
Ну, как это.. и согласен и не согласен одновременно ? Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять.


Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 12:02) *
В итоге... я понял, что щит в описанном мною случае, заземленным считать нельзя и необходимо свое повторное заземление.
Правильно. Номинально-то он заземлен, ибо "PEN-проводник (PEN conductor): Проводник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и нейтрального проводника".
Но физически "заземленная система: Совокупность токопроводящей конструкции, соединенной электрическим проводником с заземлением, находящимся в окружающей электролитической среде" (земле). Именно в "окружающей", вокруг, а не "где-то тама". Потенциал локальной земли подтягивается до уровня потенциала на ПЧ эл.оборудования именно в месте его установки.

Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 12:02) *
Только норм сопротивления этого заземления я так и не увидел. Никто не привел их, как я не просил. ..
Так может их и нет вовсе.. Вы же не удосужились сообщить хоть что-то о назначении ЭУ..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 15.6.2019, 13:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2012
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746



Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:00) *
Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять.




Так может их и нет вовсе.. Вы же не удосужились сообщить хоть что-то о назначении ЭУ..

Хорошо:
1) Щит питает небольшоймногоквартирник
2) Щит питает кухню кафе и другие помещения кафе
3) Щит питает слесарный цех со станками.
Есть ли различие в нормах и нужны ли они вообще для этих случаев? Спасибо.



Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:00) *
Ну, как это.. и согласен и не согласен одновременно ? Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять.


Правильно. Номинально-то он заземлен, ибо "PEN-проводник (PEN conductor): Проводник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и нейтрального проводника".
Но физически "заземленная система: Совокупность токопроводящей конструкции, соединенной электрическим проводником с заземлением, находящимся в окружающей электролитической среде" (земле). Именно в "окружающей", вокруг, а не "где-то тама". Потенциал локальной земли подтягивается до уровня потенциала на ПЧ эл.оборудования именно в месте его установки.

Так может их и нет вовсе.. Вы же не удосужились сообщить хоть что-то о назначении ЭУ..

Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять. Вот эту фразу я не понял что то

Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 15.6.2019, 13:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2019, 13:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 13:19) *
Хорошо: 1) ... 2) ... 3) ...
Есть ли различие в нормах ..
Нет.


Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 13:19) *
Вот эту фразу я не понял что то
Назовите норматив, обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии.
Для чего это вообще делать ? У вас нет обязанности дотягивать своим повторным ЗУ несоответствующие норме в 4 Ома сетевые ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 16.6.2019, 18:56
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:37) *
Нет.


Назовите норматив, обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии.
Для чего это вообще делать ? У вас нет обязанности дотягивать своим повторным ЗУ несоответствующие норме в 4 Ома сетевые ЗУ.

На вопрос есть ли различие в нормах вы ответили нет, а на вторую часть вопроса не ответили (нужны ли они в перечисленных случаях). И какие это нормы?
Я понимаю что нет обязанности...дотягивать. Но вы пишите- назовите норматив обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии. Но разве при замере сопротивления заземления на вводе в ЭУ это сопротивление не должно обеспечиваться с учетом использования естественных заземлителей, заземлителей повторных заземлений РЕН или РЕ проводников ВЛ, в том числе и повторного заземления у НАШЕГО щита? Разве не этим всем ОБЩИМ сопротивлением обеспечиваются необходимые нам 4 Ома? В протокол ведь не внесешь только своё повторное ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2019, 20:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 16.6.2019, 18:56) *
Но разве при замере сопротивления заземления на вводе в ЭУ это сопротивление не должно обеспечиваться с учетом использования естественных заземлителей, заземлителей повторных заземлений РЕН или РЕ проводников ВЛ, в том числе и повторного заземления у НАШЕГО щита?
Не путайте требование по подключению к ЗУ нейтрали трансформатора. Повторные заземлители учитываются, но это заземлители, относящиеся к распред.сети. А ЗУ потребителя - сегодня есть, а завтра ищи ветра в поле ( отключен..), да и не обязан он в принципе держать определенную величину сопротивления растеканию.

Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2019, 20:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- КОНСТАНТИНЫЧ   Заземление электроустановки   8.6.2019, 12:18
- - Гость сочувствующий   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) .....   8.6.2019, 13:06
|- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.6.2019, 13...   8.6.2019, 20:23
- - Бетонщик   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) .....   8.6.2019, 18:24
|- - Олега   Цитата(Бетонщик @ 8.6.2019, 18:24) Сейчас...   9.6.2019, 6:09
- - Олега   П.А.Долин "Электробезопасность. Теория и прак...   8.6.2019, 21:18
- - Roman D   Вот скажите, джентльмены, про сову и глобус , по к...   9.6.2019, 8:10
|- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Цитата(Roman D @ 9.6.2019, 8:10) Вот скаж...   9.6.2019, 9:25
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.6.2019, 8:10) Вот скаж...   9.6.2019, 10:02
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.6.2019, 10:02) "А в...   9.6.2019, 10:52
- - Олега   От введения аббревиатур (TT и PEN) сущность заземл...   9.6.2019, 10:52
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.6.2019, 10:52) От введен...   9.6.2019, 11:07
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.6.2019, 11:07) А закон...   9.6.2019, 11:23
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.6.2019, 10:23) Физически...   9.6.2019, 12:07
- - Олега   Не понятно, к кому относится угроза прокурором, кт...   9.6.2019, 14:26
- - Бетонщик   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) .....   10.6.2019, 13:19
|- - Олега   Цитата(Бетонщик @ 10.6.2019, 13:19) Счита...   10.6.2019, 15:32
- - Гость сочувствующий   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) .....   10.6.2019, 15:03
|- - КОНСТАНТИНЫЧ   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.6.2019, 15...   10.6.2019, 15:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 10.6.2019, 15:24) ....   10.6.2019, 17:10
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.6.2019, 17...   10.6.2019, 17:41
|- - КОНСТАНТИНЫЧ   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.6.2019, 17...   14.6.2019, 8:13
|- - rosck   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 14.6.2019, 8:13) Ну...   14.6.2019, 14:47
|- - КОНСТАНТИНЫЧ   Цитата(rosck @ 14.6.2019, 14:47) Вы пытае...   14.6.2019, 17:20
- - rosck   1) При включенной ТП может присутствовать потенциа...   14.6.2019, 19:01
|- - КОНСТАНТИНЫЧ   Цитата(rosck @ 14.6.2019, 19:01) 1) При в...   15.6.2019, 9:06
|- - Олега   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 9:06) .....   15.6.2019, 10:50
|- - КОНСТАНТИНЫЧ   Цитата(Олега @ 15.6.2019, 10:50) "Не...   15.6.2019, 12:02
|- - Олега   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 12:02) З...   15.6.2019, 13:00
|- - КОНСТАНТИНЫЧ   Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:00) Вместе с...   15.6.2019, 13:19
|- - Олега   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 13:19) Х...   15.6.2019, 13:37
|- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:37) Нет. Н...   16.6.2019, 18:56
|- - Олега   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 16.6.2019, 18...   16.6.2019, 19:14
||- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Цитата(Олега @ 16.6.2019, 19:14) Нет для ...   16.6.2019, 20:07
|- - Олега   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 16.6.2019, 18...   16.6.2019, 20:26
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   А какие заземлители относятся к распред.сети? Я та...   16.6.2019, 21:04
- - Олега   И они тоже. Могут иметь ЗУ кабельные киоски. Но хо...   16.6.2019, 21:30
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Понятно   16.6.2019, 21:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:37) Назовите...   17.6.2019, 12:31
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2019, 12:31) А ...   18.6.2019, 18:08
|- - КОНСТАНТИНЫЧ   Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2019, 12:31) А ...   22.6.2019, 9:50
|- - Олега   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 22.6.2019, 9:50) .....   22.6.2019, 11:43
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*)В протокол вед...   17.6.2019, 21:04
- - Бетонщик   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 9:06) .....   18.6.2019, 15:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 18.6.2019, 18:08) А скольк...   19.6.2019, 14:39
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 15:39) По...   19.6.2019, 18:05
|- - Олега   Цитата(rosck @ 19.6.2019, 18:05) Почему R...   19.6.2019, 18:50
- - электроник1   нужно, чтобы PEN-провод сначала зашёл на ГЗШ, а то...   19.6.2019, 19:19
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.6.2019, 18:50) Сопротив...   19.6.2019, 20:23
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 20:23) Эт...   19.6.2019, 22:31
- - НИР   Щит заземлен, измерение мет.связи достаточно. Ну и...   20.6.2019, 8:55
- - Rezo   Цитата(НИР)Щит заземлен"Круто"!...   20.6.2019, 11:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.6.2019, 22:31) ...там и...   20.6.2019, 13:33
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 20.6.2019, 13:33) .У...   20.6.2019, 19:50
- - НИР   Для Rezo. Неважно, т.к. нулевой провод совмещен, ...   20.6.2019, 13:36
- - Rezo   Цитата(НИР)Неважно, т.к. нулевой провод совмещен, ...   20.6.2019, 18:15
- - Бетонщик   В мой пост #3 вкралась неточность. В ПУЭ-7 оказыва...   20.6.2019, 20:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 22.6.2019, 11:43) КОНСТАНТ...   23.6.2019, 12:51
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2019, 12:51) Ол...   24.6.2019, 0:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 24.6.2019, 0:03) ...Ваня, ...   24.6.2019, 15:26
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) Но...   24.6.2019, 16:32
- - sasha4312   4 ома при напряжении на фазе 220 вольт (однофазное...   25.6.2019, 12:47
|- - Dimka1   Цитата(sasha4312 @ 25.6.2019, 12:47) 4 ом...   25.6.2019, 13:23
- - sasha4312   Я в общем, для разных напряжений, а вообще, кажетс...   25.6.2019, 13:50
- - Rezo   Цитата(sasha4312)Точкой нулевого потенциала считае...   25.6.2019, 15:01
- - Ваня Иванов   Олега, Вы слишком много внимания уделяете моей скр...   26.6.2019, 11:53
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) Ол...   26.6.2019, 16:21