Нужно ли выбирать сечение СИП 0,4 кВ по экономической плотности тока? , Нужно ли выбирать сечение СИП 0,4 кВ по экономической плотности тока?

ieshaman
сообщение 18.6.2019, 10:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.5.2014
Пользователь №: 39567



Нужно ли выбирать сечение СИП 0,4 кВ по экономической плотности тока?
Объект - небольшая деревня. Выбрал сечения магистральных ВЛ СИП 0,4 кВ по допустимому току и проверил по потерям напряжения. Заказчик требует пересчитать, выбрав сечения по экономической плотности тока 1,1. Если таки выбирать сечения по экономической плотности тока, то они будут значительно бОльшими. а надо ли ? Например сейчас ток магистальной ВЛ 115 А. По п2.4.16 ПУЭ Выбран СИП-2 сечением 50 мм^2. А по эк. плотности получится 95 мм^2
ПУЭ п
1.3.28
Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;
сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

Вот про ответвления к отдельным домам здесь все ясно - не надо выбирать по экономической плотности тока

А насчет магистральных(головных) линий здесь неясно... Если таки выбирать сечения по экономической плотности тока, то они будут значительно бОльшими. а надо ли ? И какими документами можно это точно обосновать?

Сообщение отредактировал ieshaman - 18.6.2019, 10:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2019, 10:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Если заказчик не против дополнительных расходов, ваша какая посторонняя разница? С чего вы собрались экономить его деньги если хозяину их не жалко? Вам одно арифметическое действие трудно сделать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ieshaman
сообщение 18.6.2019, 11:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.5.2014
Пользователь №: 39567



Цитата(Костян челябинский @ 18.6.2019, 10:55) *
Если заказчик не против дополнительных расходов, ваша какая посторонняя разница? С чего вы собрались экономить его деньги если хозяину их не жалко? Вам одно арифметическое действие трудно сделать?



Меня больше интересует как на самом деле правильно по действующим нормативным документам. Надо выяснить истину...

И там не одно действие, а полный пересчет всей системы электроснабжения со 118 потребителями, токами КЗ , оборудованием и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 14:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены