Нужно ли выбирать сечение СИП 0,4 кВ по экономической плотности тока?
Объект - небольшая деревня. Выбрал сечения магистральных ВЛ СИП 0,4 кВ по допустимому току и проверил по потерям напряжения. Заказчик требует пересчитать, выбрав сечения по экономической плотности тока 1,1. Если таки выбирать сечения по экономической плотности тока, то они будут значительно бОльшими. а надо ли ? Например сейчас ток магистальной ВЛ 115 А. По п2.4.16 ПУЭ Выбран СИП-2 сечением 50 мм^2. А по эк. плотности получится 95 мм^2
ПУЭ п
1.3.28
Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;
сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

Вот про ответвления к отдельным домам здесь все ясно - не надо выбирать по экономической плотности тока

А насчет магистральных(головных) линий здесь неясно... Если таки выбирать сечения по экономической плотности тока, то они будут значительно бОльшими. а надо ли ? И какими документами можно это точно обосновать?

Сообщение отредактировал ieshaman - 18.6.2019, 10:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2019, 13:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну так и выставьте ему доп работы.

Ещё на дипломе нацарапал на коленке программулину для Синклера на бейсике, которая считала мне и КЗ и напряжения, потому что потребителей было не 118, а 500 с небольшим. Так, небольшой ядерный реактор ЛФ-2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B...BD%D0%B8%D0%B5) И всё посчитал с ручным вводом в таблицу за одну ночь. А вы тут плачете что пересчитывать надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ieshaman
сообщение 18.6.2019, 14:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.5.2014
Пользователь №: 39567



Цитата(Костян челябинский @ 18.6.2019, 13:35) *
Ну так и выставьте ему доп работы.

Ещё на дипломе нацарапал на коленке программулину для Синклера на бейсике, которая считала мне и КЗ и напряжения, потому что потребителей было не 118, а 500 с небольшим. Так, небольшой ядерный реактор ЛФ-2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B...BD%D0%B8%D0%B5) И всё посчитал с ручным вводом в таблицу за одну ночь. А вы тут плачете что пересчитывать надо.



Я спрашиваю здесь про то, как правильно делать. В работе должно быть четкое обоснование со ссылками на действующие документы. Если по существу вопроса нечего сказать, просьба не писать. Восхищен вашими способностями, но вопрос не про это.

Сообщение отредактировал ieshaman - 18.6.2019, 14:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 20:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены