![]() Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление электроустановки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А сколько Вань, на твой благоразумный взгляд должно составлять сопротивление повторного ЗУ в ЭУ потребителя - 30, 50, 70..? И почему. Физический смысл представь непременно.. В нашем любимом учебнике П.А.Долина «Электробезопасность, теория и практика», 2012 г. (изд. 3), наряду со множественными откровенными "ляпами", кое-где присутствуют и некоторые ценные мысли. В частности, объясняется принцип действия и физический смысл повторного заземления нулевого защитного проводника, а также приводится порядок расчёта сопротивления повторного заземления, которое согласно ПУЭ-7 почему-то "не нормируется":Листаем далее: На основании вышеизложенного, нетрудно получить ответ на сакраментальный вопрос: Так на сколько менее оно обязано быть ? Возьмите в руки калькулятор и проверяйте полученные результаты: Устроили здесь ромашка: "нормируется" - "не нормируется"! Понимать всегда надо, о чём конкретно идёт речь, тогда и не будет возникать глупых вопросов... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|||
![]() |
||||
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Понимать всегда надо, о чём конкретно идёт речь, тогда и не будет возникать глупых вопросов... Я не понял? С вашей стороны провокация? Действительно понимаете так работу заземления? 1) Почему R0 Принято 30 Ом ( Сопротивление ЗУ подстанции ) когда нужно принимать 4Ом. 2) Если Вы подогнали сопротивление всех ЗУ так чтобы напряжение на Uп было равным 25вольт , тогда ответьте на вопрос какое будет напряжение на ЗУ Тп U0? Сообщение отредактировал rosck - 19.6.2019, 18:17 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 19:34 |
|
![]() |