Доброго времени суток! Нужно авторитетное мнение и опыт.
Есть два трансформатора 6/0,4 и 10/0,4, потребители 1 категории. Почему на одноимённой фазе на стороне 0,4 кВ разница 120В? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10993 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Почему на одноимённой фазе на стороне 0,4 кВ разница 120В? Правильно заданный вопрос - половина ответа. Беру бубен. Вопрос: "Почему между одноименным фазами разных трансформаторов на низкой стороне двух ТП 10/0,4 - 6/0,4 напряжение 120 В?" Ответ: "Потому, что между ними сдвиг 30°." Добавлю, что между другими фазами в таком случае будет 440 и 320 В. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |