Доброго времени суток! Нужно авторитетное мнение и опыт.
Есть два трансформатора 6/0,4 и 10/0,4, потребители 1 категории. Почему на одноимённой фазе на стороне 0,4 кВ разница 120В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 20.6.2019, 7:47
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10993
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Байкер @ 20.6.2019, 5:04) *
Почему на одноимённой фазе на стороне 0,4 кВ разница 120В?

Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Беру бубен.
Вопрос: "Почему между одноименным фазами разных трансформаторов на низкой стороне двух ТП 10/0,4 - 6/0,4 напряжение 120 В?"
Ответ: "Потому, что между ними сдвиг 30°." Добавлю, что между другими фазами в таком случае будет 440 и 320 В.


--------------------