Вопросы по расчету молниезащиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы по расчету молниезащиты |
6.2.2019, 8:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
Добрый день!
У меня вопрос. Имеется резервуарный парк прямоугольной формы. Молниеотводы по углам находятся,их высота 35 м. Высота защиты резервуаров 19 метров. 1 категория молниезащиты (0,99) Как определятся зона защиты внутри этого прямоугольника. В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода. Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х? Спасибо за помощь Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2019, 11:32 |
|
|
20.6.2019, 12:33
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44561 |
Добрый день! У меня вопрос. Имеется резервуарный парк прямоугольной формы. Молниеотводы по углам находятся,их высота 35 м. Высота защиты резервуаров 19 метров. 1 категория молниезащиты (0,99) Как определятся зона защиты внутри этого прямоугольника. В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода. Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х? Спасибо за помощь Добрый день! В п.3.3.1, СО прописано, для каких систем предназначены методики расчётов зон защиты, а именно - одиночные и сдвоенные системы. В вашем случае необходимо выполнять расчёт при помощи ПО на вероятность прорыва молнии и надёжность системы молниезащиты. можно воспользоваться сервисом расчётов zandz, который использует ПО, разработанное разработчиками СО и РД. |
|
|