Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...там исключительно о сетях! Ну позагибай пальчонки для слова "сети" (и производных) и отдельно для "потребители" "Там" - это в ПТЭЭП-2003. Расшифруем для непонятливых аббревиатуру ПТЭЭП: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. У потребителей тоже бывают свои сети. А для сетевых электроснабжающих организаций (ЭСО) существуют свои правила: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Поэтому этот выпад уважаемого Олега снова мимо цели. Пора бы уже знать, что сетевые организации не работают по потребительским ПТЭЭП - у них есть свои Правила!Но мы отклонились от темы вопроса ТС, вернее некоторые участники всячески пытаются нас сбить с верного пути, заболтать вопрос и выставить всех остальных идиотами... Так что же делать с "ненормируемыми" повторными заземлениями, как же быть, чтобы не нарушить требования всех действующих нормативных документов? Для этого решим следующую задачу, которой нет в учебнике П.А.Долина, но которая как оказывается, очень и очень актуальна: Общий вывод: Чтобы выполнить все требования действующих нормативных документов, относящиеся к сопротивлению заземляющих устройств, необходимо выполнить первое условие: создать искусственное ЗУ с нормируемым сопротивлением 30 Ом (при напряжении электроустановки 380/220 В). Затем, для выполнения второго условия, чтобы сопротивление ЗУ с учётом естественных и повторных заземлений не превышало 4 Ом, необходимо подсоединить к нему определённое количество повторных заземлителей, количество и сопротивление которых можно (и нужно!) рассчитать по приведённой выше методике. И тогда будут выполнены все требования как ПУЭ-7, так и ПТЭЭП-2003! Вот почему в ПУЭ-7 в п. 1.7.61. присутствует фраза: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется." Потому что его невозможно нормировать, но это сопротивление всегда можно рассчитать для каждого конкретного случая, или подобрать методом "научного тыка" (кто не желает и не умеет считать) для выполнения первого условия, чтобы сопротивление ЗУ электроустановки с учётом сопротивлений всех естественных и повторных заземлителей было не более 4 Ом. Казалось бы, всё просто и понятно, однако этот вопрос регулярно поднимается "диванными теоретиками", никогда не занимавшимися проектированием, расчётами, монтажом и приёмо-сдаточными испытаниями (измерениями) заземляющих устройств. Часто возникает вопрос, какой результат заносить в протокол измерений сопротивления ЗУ? Чтобы не было разночтений и кривотолков, рекомендую заносить в протокол измерений сопротивлений ЗУ оба результата с пояснениями, что это такое. Например: 1.1. ЗУ ТП-8 (искусственное ЗУ, без учёта естественных и повторных заземлений) | Требование норм: 30 Ом | Измеренное значение: 27 Ом | 1.2. ЗУ ТП-8 (с учётом естественных и повторных заземлений) | Требование норм: 4 Ом | Измеренное значение: 2,19 Ом | Что касается "ненормируемых" повторных заземлений, то их техническое состояние оценивается путём визуального осмотра в установленные сроки (не реже 1 раза в 6 мес.), с периодическим вскрытием грунта (в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже одного раза в 12 лет). При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. При вскрытии грунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменён, если разрушено более 50 % его сечения. Результаты осмотров должны оформляться актами (но никто не запрещает занести результаты визуальных осмотров в соответствующий раздел протокола измерений сопротивления ЗУ). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.6.2019, 14:28 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.У потребителей тоже бывают свои сети. А для сетевых электроснабжающих организаций (ЭСО) существуют свои правила: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Поэтому этот выпад уважаемого Олега снова мимо цели. Вовсе и не мимо )) Судя по постам #1 и #22, ТС не имеет отношения к сетям. У него только ВУ. Смотри основополагающий ГОСТ.Вот когда потребитель обзаведётся ТП и ЛЭП - тогда и будешь требовать от него свои 4 Ома.. )) ps Интересно, в каком техническом регламенте (перечне) указаны ПТЭЭП ? Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2019, 20:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |