![]() Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление электроустановки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Назовите норматив, обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии. А у сетевых есть! Для чего это вообще делать ? У вас нет обязанности дотягивать своим повторным ЗУ несоответствующие норме в 4 Ома сетевые ЗУ. Цитата СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объём и нормы испытаний электрооборудования", глава 34. Заземляющие устройства, п. 34.4 Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и воздушных линий электропередачи. ...Измерение производится после присоединения естественных заземлителей... ![]() Напомню, что такое "естественные заземлители": Цитата ПУЭ-7, 1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. Это означает, что измерение сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и воздушных линий электропередачи выполняются без отсоединения всех подключенных устройств, которые так или иначе связаны с землёй. На первый взгляд это может показаться абсурдным! Так думает и наш уважаемый Олега, поскольку он никогда практически не занимался данными вопросами, а читал только любимый учебник П.А.Долина. Однако учебник к протоколу не пришьёшь, а требования нормативного документа неумолимы: Цитата Измерение производится после присоединения естественных заземлителей .А что можно использовать в качестве естественных заземлителей? На этот вопрос находим ответ в ПУЭ-7: Цитата 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. Что касается сопротивления ЗУ ТП: Цитата 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Для ТС, который умудрился "измерить" сопротивление несуществующего ЗУ напомню требование ПТЭЭП-2003: Цитата 2.7.15. На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. Если же такой паспорт отсутствует, а при попытке его изготовления или восстановления невозможно дать вразумительные ответы на приведенные выше вопросы - значит ЗУ отсутствует как самостоятельное устройство, а "заземление" объекта обеспечивается "за счёт профсоюза", т.е. за счёт ЗУ питающей ТП. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.6.2019, 14:50 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
А у сетевых есть! ![]() Напомню, что такое "естественные заземлители": Это означает, что измерение сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и воздушных линий электропередачи выполняются без отсоединения всех подключенных устройств, которые так или иначе связаны с землёй. На первый взгляд это может показаться абсурдным! Так думает и наш уважаемый Олега, поскольку он никогда практически не занимался данными вопросами, а читал только любимый учебник П.А.Долина. Однако учебник к протоколу не пришьёшь, а требования нормативного документа неумолимы:. А что можно использовать в качестве естественных заземлителей? На этот вопрос находим ответ в ПУЭ-7: Что касается сопротивления ЗУ ТП: Для ТС, который умудрился "измерить" сопротивление несуществующего ЗУ напомню требование ПТЭЭП-2003: А почему вы считаете что ,было проведено измерение НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗУ? Как раз и было проведено измерение ЗУ ТП со всеми присоединенными к нему повторками и другими естественными заземлителями. Наверно так. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |