![]() Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление электроустановки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Ваня, скажи честно, тебе самому понятна физическая необходимость суммарного сопротивления в 4 Ома по сети ? Нормы сочинял не я и не я придумал измерять два значения сопротивления ЗУ: первое измерение касается сопротивления "чистого" искусственного ЗУ (без учёта естественных и повторных заземлений), которое должно быть не более 30 Ом. Второе измерение выполняется с учётом естественных и повторных заземлений и должно быть не более 4 Ом, которое обеспечивается, как уже говорилось выше, "за счёт профсоюза", т.е. за счёт естественных и повторных заземлений всей остальной сети, независимо от её принадлежности. В результате получается значительная экономия чёрного металла. Эти требования одинаковы для всех, как для ЭСО, так и для потребителей, и всюду рекомендуется объединять ЗУ вместе.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2019, 15:32 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 19:56 |
|
![]() |