Потребление э/э после замены ТТ , выросло потребление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потребление э/э после замены ТТ , выросло потребление |
1.7.2019, 11:13
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено.
Смущают углы - по идее в школе основная нагрузка это столовая (электроплиты+водогреи), а на самой загруженной фазе угол 18. Косяк измерений?
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.7.2019, 16:15
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А не должно ли быть где-то внизу типа "Поверка узла учета производилась комплексом "EbaneZ-012" №000001 дата поверки 01.08.1019."
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.7.2019, 17:57
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А не должно ли быть должно и написано СЕ602 Уж больно разные где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.7.2019, 23:11
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи Даже если и перепутали, всё равно данные разнятся. Если бы данные снимались одновременно, то вторичный ток ТТ в таблице результатов измерений по трансформаторам тока и ток в таблице установленного счетчика получился бы одинаковым. А тут вероятнее всего результаты по счетчику взяли с показаний прибора СЕ602, а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15. Причем делали не очень качественно - разбег по токам существенный, Ктр на 0,6 убежал, а это при классе точности 0,5 не допустимо. Это получается погрешность около 2% только на ТТ. |
|
|