Добрый День!
По пуэ7 для 3-х жильного кабеля Алюм 16мм2 в воздухе допустимая нагрузка составляет 60А, а для тока 100А необходим проводник 35-50мм2. А в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) для СИПа 16мм стоит ток 100А. Как это понимать? Разница вдвое!!! Или может быть в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) имеется ввиду для одной жилы СИП-16мм2 должно быть 100А? Ведь в ПУЭ также для одной жилы 16мм допускается 100А. Для СИП 4х16 какой допустимый ток? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Самое правильное допустимые токи на СИП брать по ГОСТ 31946-2012.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.7.2019, 11:11 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |