Допустимый нагрев провода. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимый нагрев провода. |
14.5.2019, 11:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55672 |
Здравствуйте коллеги.
Ситуация. Есть двигатель вытяжки, шильдик отсутствует, похоже 11 кВт. Токовые клещи показали 22-23 А. Протянули кабель ВВГ 4х4, а он немного греется. Сейчас весна и это не критично. Температура кабеля градусов 38-40. Возникло волнение что будет летом. Слышал что есть допустимый нагрев кабеля. Вот интересно услышать Ваш опыт и знания. Спасибо! |
|
|
4.7.2019, 15:30
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
В п.1.3.10 ПУЭ указаны расчётные параметры температуры жил проводов и кабелей до +65гр.
Расчётная температура для кабелей и проводов в воздухе +25гр, в траншее +15гр. Исходя из этих условий рассчитаны длительно-допустимые токи для проводов и кабелей. Любое отличие от этой температуры в нормальных условиях должно учитываться поправочными коэффициентами на токи (ПУЭ табл.1.3.3). Так же рассчитаны и поправочные коэффициенты для нескольких рядом лежащих кабелей (ПУЭ табл.1.3.26) и при прокладке их в коробах (ПУЭ табл.1.3.12). Есть поправочные коэффициенты к ДДТ в зависимости от параметров грунта (ПУЭ табл.1.3.23). Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.7.2019, 15:32 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|