![]() переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Хотелось бы почитать отзывы по малогабаритным/переносным установкам прожига изоляции КЛ:
Феникс" "УПА-10" "ИПУ-60" "Вулкан" "УП-7М2" "БП-60" "АПК-14" " Установка BT 5000" "СВП-05" У кого опыт/наработки имеются - опишите ??? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_С.А._*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Кто-нибудь сталкивался с блоком прожига ВТ-5000-1??? В сети никаких отзывов. Нам пришла, ни один кабель прожечь не можем. Заводской брак:
1. Не включается ступень прожига 5 (0...8 кВ / 0,8 А DC); 2. При проведении процесса прожига, прожигающее устройство самопроизвольно отключается (срабатывает защита); 3. Пригорает контакт высоковольтного переключателя на стойке управления в режиме «АКУСТИКА». Отправили на завод, заменили плату калибровки, при первом же пуске на испытательном стенде - снова сгорела(((( Может был у кого опыт использования данной установки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Кто-нибудь сталкивался с блоком прожига ВТ-5000-1? Некоторое время пользовались. Отзывы только отрицательные. Прожечь не удалось ни один кабель по-хорошему. Несколько раз ломалась. Ремонтировали сами. С практической точки - можно пробовать прожигать, чтобы потом отработать акустикой. Но не более того. Если нужны подробности - всё есть, даже с фотографиями. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |