![]() переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Хотелось бы почитать отзывы по малогабаритным/переносным установкам прожига изоляции КЛ:
Феникс" "УПА-10" "ИПУ-60" "Вулкан" "УП-7М2" "БП-60" "АПК-14" " Установка BT 5000" "СВП-05" У кого опыт/наработки имеются - опишите ??? |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Некоторое время пользовались. Отзывы только отрицательные. Прожечь не удалось ни один кабель по-хорошему... Уважаемый коллега Шаровая молния! Нисколько не сомневаюсь в Вашем огромном опыте, но здесь Вы в корне не правы. Мне приходилось работать на разных моделях передвижных лабораторий, от древних ЭТЛ-35, ИПК-10, ЛВИ-3 и др. до передвижной лаборатории "Seba dynatronic" с модулем ВТ-5000. На этой лаборатории отработал более 10 лет и никаких проблем не было, до сих пор работает как часы, а ей уже более 20 лет. Не скрою, были кое-какие мелкие устранимые проблемы, но что касается самой конструкции и функционала, то это почти как пересесть с "Запорожца" в "Land Сruiser"... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |