![]() переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Хотелось бы почитать отзывы по малогабаритным/переносным установкам прожига изоляции КЛ:
Феникс" "УПА-10" "ИПУ-60" "Вулкан" "УП-7М2" "БП-60" "АПК-14" " Установка BT 5000" "СВП-05" У кого опыт/наработки имеются - опишите ??? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день!
У блока прожига ВТ5000/1 конструкция и функционал - около нулевой уровень. Немного из собственных наблюдений. Как Вам нравится, например, как организован контроль напряжения на выходе установки? Насчёт сборки: тяжёлый регулировочный трансформатор крепится тремя болтами, которые еле держатся в корпусе трансформатора (вклеены в него). Прожигающий трансформатор маломощный. Часто срабатывает защита от перегрева. Пока установка "отдыхает" прожигаемый кабель заплывает. Как-то работали на кабеле 0,4 кВ, 70 мм2, бумажно-масляный, длина 150 м. Синяя лампа перегрева не сработала. Но зато через 15 минут из установки пошёл дым. Отключили, привезли на базу, разобрали. Начали чинить. Фоты могу выслать на почту, если потребуется. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 9:14 |
|
![]() |