Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне

balaba
сообщение 16.7.2019, 21:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 16.7.2019, 23:49
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10951
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- balaba   трансформатор ТМ 3 630У1   16.7.2019, 21:17
- - S-cream   А трансформатор-то гудит?   16.7.2019, 21:39
|- - balaba   Цитата(S-cream @ 16.7.2019, 21:39) А...   16.7.2019, 22:43
- - с2н5он   Цитата(balaba @ 16.7.2019, 21:17) сегодня...   16.7.2019, 23:01
- - S-cream   Ну, если реально не гудит, то надо не увном провер...   16.7.2019, 23:11
- - Roman D   Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выклю...   16.7.2019, 23:49
- - ЛЕША   Или вставкие плавки сгорели А учитывая порог заж...   17.7.2019, 1:42
- - balaba   Всем привет! Я с трансформаторами по работе е...   17.7.2019, 8:53
- - с2н5он   Вы всё таки где напряжение проверяли?   17.7.2019, 12:15
|- - balaba   Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 12:15) Вы всё ...   17.7.2019, 12:42
- - просто Гоша   Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, ...   17.7.2019, 12:36
- - S-cream   ЦитатаНа вводе в трансформатор Больше никогда так ...   17.7.2019, 13:15
|- - с2н5он   Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) о...   17.7.2019, 16:52
|- - S-cream   Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 16:52) выключа...   17.7.2019, 17:28
|- - Roman D   Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 16:28) П...   17.7.2019, 18:38
- - balaba   Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) Б...   17.7.2019, 13:51
- - S-cream   Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предн...   17.7.2019, 18:41
- - ЛЕША   Купите вот ЭТО Уже прилично по времени пользуюсь, ...   18.7.2019, 16:10
- - S-cream   https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf Страница 17. ...   18.7.2019, 17:12
|- - balaba   Цитата(S-cream @ 18.7.2019, 17:12) h...   18.7.2019, 18:40
- - gomed12   На левом фото #9 слева виден отключенный разъедини...   18.7.2019, 17:14
- - gomed12   На рисунке видны штоки сработавших предохранителе...   18.7.2019, 20:05
|- - balaba   Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 20:05) На ри...   18.7.2019, 21:26
- - Roman D   Согласен, только, чтоб не ввести никого в заблужде...   19.7.2019, 12:10
- - S-cream   И транс, и вставку от предохранителей до транса. Я...   19.7.2019, 15:24
- - Roman D   Возможно было близкое короткое по НН, применение с...   19.7.2019, 15:39