трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
16.7.2019, 21:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите? |
|
|
16.7.2019, 23:49
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 5:03 |
|