![]() трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Прости меня Кирхгоф, не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема".
На фото: секция шин - разъединитель - предохранители - кабель - трансформатор. На "схеме": кабель - разъединитель - секция шин - предохранители - трансформатор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию - плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, - разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию - плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор.. Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6. Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший. Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора. Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |