Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя? От чего оно происходит? Зависание контактов ВВ - это недовключение или недоотключение полюса (ов) выключателей, явление частое из-за износа оборудования, несвоевременного обслуживания, некачественного, неграмотного (монтажа) ремонта и т.д. В основном это связано с дефектом привода ВВ. Сильно этим грешили МВ-10(35) с приводами ПП-67. ВМТ-110кВ -может полюс зависнуть, был случай при монтаже нового МВ, соскочил в одном полюсе трос с ролика, в результате - недовключался этот полюс, дефект обнаружился при наладке выключателя. |
|
|