Что такое зависание контактов? , Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?

Mishgun
сообщение 22.4.2008, 16:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?
От чего оно происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 23.4.2008, 10:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Mishgun @ 22.4.2008, 17:04) *
Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?
От чего оно происходит?

Зависание контактов ВВ - это недовключение или недоотключение полюса (ов) выключателей, явление частое из-за износа оборудования, несвоевременного обслуживания, некачественного, неграмотного (монтажа) ремонта и т.д. В основном это связано с дефектом привода ВВ. Сильно этим грешили МВ-10(35) с приводами ПП-67. ВМТ-110кВ -может полюс зависнуть, был случай при монтаже нового МВ, соскочил в одном полюсе трос с ролика, в результате - недовключался этот полюс, дефект обнаружился при наладке выключателя.