Проверка отсутствия напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка отсутствия напряжения |
10.3.2017, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Понимаю, что это глупость, но всё же спрошу.
Слышал от бывалых электриков такую мысль, что после снятия напряжения с электроустановки (НАПРИМЕР, после отключения вводного рубильника/автомата) и проверки отсутствия напряжения указателем напряжения (с испытанной изоляцией (не более 6 мес. назад) и т.д.) или вольтметром, есть такой пункт в НПА, который гласит, что, мол, необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Звучит как бред, но из уст грамотных людей. Вот теперь и сомневаюсь. То ли меня этому не научили в учебном заведении, то ли они шутки шутят. |
|
|
28.7.2019, 12:59
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
мне кажется- Вы путаете понятия и порядок выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения. сначала проверяется отсутствие напряжения, потом- накладывается переносное заземление (или включаются заземляющие ножи), а только потом доказывается отсутствие напряжения на токоведущих частях, ан которых предстоит работа. доказывается это прикосновением к этим токоведущим частям. эти действия делает допускающий в присутствии бригады. только после этого можно начинать работу.
почитайте главу Х Правил по охране труда при эксплуатации эл. установок. а то, боюсь, в наших рядах из-за незнаний этих правил, может поубавиться. кстати: Вы ошибаетесь- указатели что высокого, что низкого напряжения испытываются 1 раз в год (прил. 7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках). 1 раз в 6 месяцев иыпытываются только диэлектрические перчатки и приставные изолирующие лестницы и стремянки. Сообщение отредактировал электроник1 - 28.7.2019, 13:07 |
|
|
28.7.2019, 13:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вы путаете понятия и порядок выполнения технических мероприятий, сначала проверяется отсутствие напряжения, Бл... Господин Главный Энергетик. Сколько можно тупить??? Вы же экзамены сдаёте в РТН. Сами хвалились. Первое действие при выполнении технических мероприятий - отключение. Потом вывешивание запрещающих плакатов. И только потом проверяется отсутствие напряжения, Бл... и Вы после этого считаете себя главным энергетиком???? |
|
|
28.7.2019, 14:55
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Первое действие при выполнении технических мероприятий - отключение. Потом вывешивание запрещающих плакатов. И только потом я просто не стал расписывать действия до этого момента. автор это не спрашивал. а так я это всё прекрасно знаю. а, кроме отключения, ещё принимаются меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационных аппаратов. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 17:28 |
|