Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Что такое зависание контактов? , Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?

Mishgun
сообщение 22.4.2008, 16:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?
От чего оно происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman_D
сообщение 22.4.2008, 17:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Сталкивался с явлением типа неотключение или невключение одного из полюсов масляного (вакуумного, эльгазового) выключателя. Получается в результате износа или несоблюдения регламента. Это то?

Особенно эффектно, когда эльгазник без эльгаза icon_biggrin.gif пытается отключить короткое. Один фундамент остаётся.

Сообщение отредактировал Roman_D - 22.4.2008, 17:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 23.4.2008, 2:10
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(Roman_D @ 22.4.2008, 17:05) *
Сталкивался с явлением типа неотключение или невключение одного из полюсов масляного (вакуумного, эльгазового) выключателя.

Можно ли безопасно отключить, включить масляник в случае недовключения контактов одного из полюсов, или же лучше отключить вышестоящий выключатель, а затем оперировать с первым масляником (уже без напряжения)!?
С точки зрения соблюдения режима нельзя ведь обесточить целую группу потребителей (среди них могут быть потребители первой категории) icon_sad.gif ! Допустим, такая ситуация недовключился МВ 35 кВ на отходящей линии, то в зависимости от оперативной схемы ПС, можно отключить либо секционник либо вводной выключатель, или же попробовать отключить недовключившийся МВ. Конечно ситуация аварийная, нужно действовать быстро, а то не дай боже может бабахнуть наш масляник icon_confused.gif ! Есть в кого-нибудь опыт как действовать в похожих ситуациях icon_smile.gif ?


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 24.4.2008, 19:17
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(ВладимирР @ 23.4.2008, 5:10) *
Можно ли безопасно отключить, включить масляник в случае недовключения контактов одного из полюсов, или же лучше отключить вышестоящий выключатель, а затем оперировать с первым масляником (уже без напряжения)!?
С точки зрения соблюдения режима нельзя ведь обесточить целую группу потребителей (среди них могут быть потребители первой категории) icon_sad.gif ! Допустим, такая ситуация недовключился МВ 35 кВ на отходящей линии, то в зависимости от оперативной схемы ПС, можно отключить либо секционник либо вводной выключатель, или же попробовать отключить недовключившийся МВ. Конечно ситуация аварийная, нужно действовать быстро, а то не дай боже может бабахнуть наш масляник icon_confused.gif ! Есть в кого-нибудь опыт как действовать в похожих ситуациях icon_smile.gif ?

Может отключить и можно , но безопасно вряд ли. ТОЛЬКО снятие напряжения с выключателя!
Если такое увидишь подальше от него держись, в ЛЮБОЙ момент так БАХНЕТ, без головы можно остаться. Опыт был такой: в выходной день в 2001г. (когда ДЭМом работал) снимали показания счетчиков в распредустройствах 6кВ. Второй ДЭМ предложил начать снятие показаний с другого РУ (я предлагал с взорвавшегося в последствии), вот думаю бог уберег меня. В общем получили сигнал что то самое РУ горит. По прибытии картина следующая: РУ -6кВ где-то 6х12м металлический каркас (сэндвич) дверь которая была на замке - нараспашку, запасной выход (засов труба 3м)- труба согнута под 10град. боковые панели - углы вывернуты наружу у двух панелей. 2 или 3 масляника ВМП-10 посреди коридора валяются на "косе" повисли. Хоть РУ и старое но кто знает масляники запираются в рабочем положении двумя штырями по бокам. (очучение было что гранату рванули).
В общем после расследования пришли к выводу что в одном "горшке" масляника было высокое переходное сопротивление и соответственно газообразование (питал СТД-1250кВА), и вот этот маленький горшочек разнес пол-распредустройства.
Представляешь что будет на 35кВ icon_eek.gif Правильно говорит Roman_D только фундамент и останется. Какие там потребители 1 категории