Что такое зависание контактов? , Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что такое зависание контактов? , Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя? |
22.4.2008, 16:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?
От чего оно происходит? |
|
|
22.4.2008, 17:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Сталкивался с явлением типа неотключение или невключение одного из полюсов масляного (вакуумного, эльгазового) выключателя. Получается в результате износа или несоблюдения регламента. Это то?
Особенно эффектно, когда эльгазник без эльгаза пытается отключить короткое. Один фундамент остаётся. Сообщение отредактировал Roman_D - 22.4.2008, 17:06 |
|
|
23.4.2008, 2:10
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Сталкивался с явлением типа неотключение или невключение одного из полюсов масляного (вакуумного, эльгазового) выключателя. Можно ли безопасно отключить, включить масляник в случае недовключения контактов одного из полюсов, или же лучше отключить вышестоящий выключатель, а затем оперировать с первым масляником (уже без напряжения)!? С точки зрения соблюдения режима нельзя ведь обесточить целую группу потребителей (среди них могут быть потребители первой категории) ! Допустим, такая ситуация недовключился МВ 35 кВ на отходящей линии, то в зависимости от оперативной схемы ПС, можно отключить либо секционник либо вводной выключатель, или же попробовать отключить недовключившийся МВ. Конечно ситуация аварийная, нужно действовать быстро, а то не дай боже может бабахнуть наш масляник ! Есть в кого-нибудь опыт как действовать в похожих ситуациях ? -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
24.4.2008, 19:17
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Можно ли безопасно отключить, включить масляник в случае недовключения контактов одного из полюсов, или же лучше отключить вышестоящий выключатель, а затем оперировать с первым масляником (уже без напряжения)!? С точки зрения соблюдения режима нельзя ведь обесточить целую группу потребителей (среди них могут быть потребители первой категории) ! Допустим, такая ситуация недовключился МВ 35 кВ на отходящей линии, то в зависимости от оперативной схемы ПС, можно отключить либо секционник либо вводной выключатель, или же попробовать отключить недовключившийся МВ. Конечно ситуация аварийная, нужно действовать быстро, а то не дай боже может бабахнуть наш масляник ! Есть в кого-нибудь опыт как действовать в похожих ситуациях ? Может отключить и можно , но безопасно вряд ли. ТОЛЬКО снятие напряжения с выключателя! Если такое увидишь подальше от него держись, в ЛЮБОЙ момент так БАХНЕТ, без головы можно остаться. Опыт был такой: в выходной день в 2001г. (когда ДЭМом работал) снимали показания счетчиков в распредустройствах 6кВ. Второй ДЭМ предложил начать снятие показаний с другого РУ (я предлагал с взорвавшегося в последствии), вот думаю бог уберег меня. В общем получили сигнал что то самое РУ горит. По прибытии картина следующая: РУ -6кВ где-то 6х12м металлический каркас (сэндвич) дверь которая была на замке - нараспашку, запасной выход (засов труба 3м)- труба согнута под 10град. боковые панели - углы вывернуты наружу у двух панелей. 2 или 3 масляника ВМП-10 посреди коридора валяются на "косе" повисли. Хоть РУ и старое но кто знает масляники запираются в рабочем положении двумя штырями по бокам. (очучение было что гранату рванули). В общем после расследования пришли к выводу что в одном "горшке" масляника было высокое переходное сопротивление и соответственно газообразование (питал СТД-1250кВА), и вот этот маленький горшочек разнес пол-распредустройства. Представляешь что будет на 35кВ Правильно говорит Roman_D только фундамент и останется. Какие там потребители 1 категории |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 22:26 |
|