Почему при равенстве и линейных ,и фазных напряжений токи двигателей различны,причём по одинаковым фазам соответственно и разница достигает 20%? В чём причина и какие нормы,нигде не могу найти,может кто сталкивался ,заранее спасибо.
|
|
|
15.8.2019, 19:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1048 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В принципе, витки обмоток в секциях насыпают в пазы статора хаотично, поэтому даже при идеальных витках по всем секциям (омическое сопротивление - одинаково) взамоиндуктивность каждой из них может различаться, как и результирующая (суммарная) индуктивность фазной обмотки. Поэтому и фазные токи при симметричных напряжениях могут отклоняться.
Другой вопрос - на сколько практически допустима несимметрия? Сообщение отредактировал -Mike- - 15.8.2019, 19:28 |
|
|