tower
сообщение 11.4.2008, 7:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 2.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 10610



Тема затрагивает вопросы прогрузки автоматических выключателей, а именно: измерение тока срабатывания магнитного расцепителя АВ.
Широко известная метода с применением электросекундомера, УТТ-6, токового реле позволяет с достаточной точностью мерять только токи теплового расцепителя.
Выпускаемые промышленостью комплексы Сатурн и РТ-2048 при измерении тока КЗ дают ошибку до 5%...
Вот и у меня возникла необходимость прогрузить ВА88-ХХ с номиналом 125А... Расчетный ток МЗ составляет около 1кА, а тут, как назло, "крякнул" РТ-2048-2... Короче, собрал я привычную схему на основе ЛАТРа, прогрузочника на базе ОСП-0,4... а вот ток стал мерять Сонеловскими клещами СМР-1000...Клещи имеют режим "пиковых значений".
Я был приятно удивлен повторяемостью показаний СМР-1000 при замерах тока МЗ - разброс при серии из 30 измерений на разных фазах АВ составил всего 0,8%(!!!) если учесть класс точности самих клещей - 2,5, то, похоже, это очень неплохие результаты...
Стоимость РТшки или Сатурна в 3-10 раз превышают стоимость клещей и всех "потрохов" в сумме...
Ваше мнение, коллеги. Похоже стоит разработать и утвердить новую методу прогрузки АВ(???), НО в Московском представительстве СОНЕЛа мне никто толком не смог ответить по "приборной процедуре" измерения пика тока в данных клещах, а именно - минимальное время измерения "пика"...
По идее период измерения не должен превышать 10мs....
Может кто из Уважаемых владеет такими данными?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 11.4.2008, 9:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Приходится заниматься прогрузкой АВ.
Мы прогружаем автоматы по старой методе. Новая аппаратура не всегда удобна, т.к. для этого надо демонтировать автоматы с щитов или панелей. Когда прогружаешь несколько десятков автоматов, это невыгодно ( демонтаж-монтаж АВ не оплачивают).
В последнее время используем клещи СМР-1000, довольно удобная штука.
Но по поводу периода измерений не зацикливались.
У ЭМР разброс срабатывания в среднем ±10-15%.

Сообщение отредактировал Uran - 11.4.2008, 9:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.4.2008, 22:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Uran @ 11.4.2008, 9:00) *
Приходится заниматься прогрузкой АВ.
Мы прогружаем автоматы по старой методе. Новая аппаратура не всегда удобна, т.к. для этого надо демонтировать автоматы с щитов или панелей. Когда прогружаешь несколько десятков автоматов, это невыгодно ( демонтаж-монтаж АВ не оплачивают).
В последнее время используем клещи СМР-1000, довольно удобная штука.
Но по поводу периода измерений не зацикливались.
У ЭМР разброс срабатывания в среднем ±10-15%.

у нас в ЭТЛ- Сатурн. Никада ещё не приходилось сталкиваться с вышенаписанным
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 14.4.2008, 15:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(электроник1 @ 12.4.2008, 23:42) *
у нас в ЭТЛ- Сатурн. Никада ещё не приходилось сталкиваться с вышенаписанным

Наверное и не придется, т.к. Сатурн у Вас в лаборатории находится, Вам приносят автоматы
для проверки перед установкой.
Мы прогружаем автоматы в процессе наладки новых или реконструкции старых объектов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.4.2008, 21:04
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Uran @ 14.4.2008, 15:10) *
Наверное и не придется, т.к. Сатурн у Вас в лаборатории находится, Вам приносят автоматы
для проверки перед установкой.
Мы прогружаем автоматы в процессе наладки новых или реконструкции старых объектов.

не угадал. мы на месте всё грузим. Сатурн ездит с нами в багажнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 25.4.2008, 9:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(электроник1 @ 24.4.2008, 22:04) *
не угадал. мы на месте всё грузим. Сатурн ездит с нами в багажнике.

Ну и как с подключением коротких концов к автоматам?
В багажнике Газели мы тоже много чего возим.

Сообщение отредактировал Uran - 25.4.2008, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tower   О прогрузке АВ   11.4.2008, 7:23
- - Uran   Приходится заниматься прогрузкой АВ. Мы прогружаем...   11.4.2008, 9:00
|- - электроник1   Цитата(Uran @ 11.4.2008, 9:00) Приходится...   12.4.2008, 22:42
|- - Uran   Цитата(электроник1 @ 12.4.2008, 23:42) у ...   14.4.2008, 15:10
|- - электроник1   Цитата(Uran @ 14.4.2008, 15:10) Наверное ...   24.4.2008, 21:04
|- - Uran   Цитата(электроник1 @ 24.4.2008, 22:04) не...   25.4.2008, 9:02
- - Ринат К.   Иногда прогружем автоматы номиналом от 1,6 до 160...   11.4.2008, 14:15
- - Victor195002   Добрый вечер. В используемой в настоящее время вер...   21.4.2008, 17:59
|- - Uran   Цитата(Victor195002 @ 21.4.2008, 18:59) Д...   22.4.2008, 16:00
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. Конечно, хорошо бы задать этот во...   22.4.2008, 23:29
|- - Uran   Цитата(Victor195002 @ 23.4.2008, 0:29) До...   23.4.2008, 11:15
- - испытатель23   tower, хочу обратиться как к специалисту: 3 неде...   16.10.2010, 19:30
- - Работник   Работаю с РТ 2048. Все по заводской инструкции дел...   18.10.2010, 7:10
- - испытатель23   Работник, У меня РТ 2048М, а 05 или 12 - это Вы о ...   18.10.2010, 12:13
- - испытатель23   ну вот попробовал уже осознанно: сначала выставляю...   18.10.2010, 15:50
- - Работник   Простите сейчас нет времени. Напишу вечером наверн...   19.10.2010, 7:06
- - Гость_Василий_*   Проверка автоматических выключателей (заполнение п...   19.10.2010, 20:05
- - Работник   испытатель23, а переключатель "+""-...   20.10.2010, 7:37
|- - Гость_Василий_*   Цитата(Работник @ 20.10.2010, 7:37) 5 - т...   20.10.2010, 12:35
- - Работник   Гость_Василий_* В наших протоколах такой графы не...   20.10.2010, 12:49
- - Гость   Работник, 4-ый пункт сноски, т. е. там, где пере...   20.10.2010, 14:43
- - Работник   Да тоже самое практически, графы немного по другом...   20.10.2010, 16:01
- - испытатель23   Работник, по паспорту,значит 2000А - мах. Стоит у ...   21.10.2010, 10:53
- - Работник   Конечно паспорт я Вам переписывать не буду, по воп...   21.10.2010, 11:31
|- - Гость_Андрей_*   Коллеги, кто нибудь знает характеристику электрома...   28.11.2010, 14:10
|- - mic61   http://www.eneq.ru/prod_electro/sst/ms_mn/45/   28.11.2010, 20:59
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(mic61 @ 28.11.2010, 20:59) http://...   28.11.2010, 22:16
|- - mic61   А на сайте АВВ? Там, правда, в основном на ангийск...   28.11.2010, 23:01
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(mic61 @ 28.11.2010, 23:01) А на са...   29.11.2010, 20:43
|- - Evdbor   Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.11.2010, 21:43...   12.10.2011, 14:26
- - испытатель23   Работник, "питающий провод силового блока мож...   21.10.2010, 16:14
- - Работник   Конечно раз Ваш прибор работает только на 220, его...   22.10.2010, 6:50
- - испытатель23   Работник, Спасибо!! все доступно изложено,...   22.10.2010, 12:46
- - Motoblock   Кому нужно--могу прислать время-токовые характерис...   30.11.2010, 1:56
- - Слава   Сегодня впервые работал РТ2048-12. ИЭК все отработ...   8.10.2011, 0:19
- - elvlad   А обязательно замерять тепловой расцепитель и писа...   1.9.2012, 17:52
- - Sinus   Я по тепловому расцепителю ничего не писал. Кроме ...   2.9.2012, 1:18
- - elvlad   А по тепловому брал трёхкратный ток?То есть в граф...   2.9.2012, 6:52
- - Работник   По тепловому трехкратный, но правильнее 2,55 Iном....   3.9.2012, 11:22
- - elvlad   Ребята скиньте пожалуйста образец заполнения прото...   3.9.2012, 12:18
- - Гость   В графе срабатывание Ток,А записывать время оключе...   4.9.2012, 7:03
- - Работник   Ток срабатывания. Но это видимо для электромагнитн...   4.9.2012, 8:09
|- - Гость_elvlad_*   Цитата(Работник @ 4.9.2012, 8:09) Ток сра...   4.9.2012, 19:25
- - Работник   Не понимаю что за протокол у Вас. Пустая таблица? ...   5.9.2012, 7:44
- - elvlad   Работник,большущее спасибо!!!Наше нача...   5.9.2012, 13:47