27.8.2019, 17:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2019 Пользователь №: 56082 |
Добрый день! Обновляю приказы и встал вопрос надо ли делать вышеприведенный если по факту имеем 2 ДГУ по 1000кВА в качестве резервных источников энергии. По ПТЭЭП вроде делать надо. Если есть какие нибудь ссылки на нормативку указывающие что резервные ДГУ не относятся к п.1.5.8 ПТЭЭП а или какие либо возможности обхода этого пункта то укажите пожалуйста .
|
|
|
28.8.2019, 1:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Обновляю приказы и встал вопрос надо ли делать вышеприведенный если по факту имеем 2 ДГУ по 1000кВА в качестве резервных источников энергии. По ПТЭЭП вроде делать надо. Если есть какие нибудь ссылки на нормативку указывающие что резервные ДГУ не относятся к п.1.5.8 ПТЭЭП. Если поставите их на консервацию + соответствующие бумаги. Но не забудьте - Кроилово ведет к попадалову ( Костян челябинский). |
|
|