приказ Об организации оперативного обслуживания электроустановок и оперативного управления электрохозяйством |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
приказ Об организации оперативного обслуживания электроустановок и оперативного управления электрохозяйством |
27.8.2019, 17:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2019 Пользователь №: 56082 |
Добрый день! Обновляю приказы и встал вопрос надо ли делать вышеприведенный если по факту имеем 2 ДГУ по 1000кВА в качестве резервных источников энергии. По ПТЭЭП вроде делать надо. Если есть какие нибудь ссылки на нормативку указывающие что резервные ДГУ не относятся к п.1.5.8 ПТЭЭП а или какие либо возможности обхода этого пункта то укажите пожалуйста .
|
|
|
28.8.2019, 10:45
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2019 Пользователь №: 56082 |
Есть ли есть образец данного документа, то был бы признателен.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 18:37 |
|