Падение напряжения в сети дачного посёлка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения в сети дачного посёлка |
2.8.2019, 13:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 31.7.2019 Из: ЗаМКАДье Москвы Пользователь №: 55985 |
Известно, что при увеличении нагрузки в сети (мощности потребителей) в фазе снижается НАПРЯЖЕНИЕ. Помогите обосновать это явление с точки зрения физики и техники. Напряжение U может снижаться или из-за снижения силы тока или сопротивления ( U = I * R). Что же снижается при увеличении нагрузки ? В дачном доме, в однофазной цепи, в будни около 230 В, в выходные около 210. Лампочки накаливания мигают. Сейчас поменял на LED. Светят ровно. Прошу дать ответ обоснованный формулами или техническими параметрами. -------------------- Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019. |
|
|
Гость_Гость_* |
1.9.2019, 15:14
Сообщение
#2
|
Гости |
Может по вашим европейским меркам (правилам) необходимы и оба замера.. В нужности лично я не сомневаюсь, но в нашем ПТЭЭПе прописан один, с РЕ. В ПАО «Россети» таких вопросов не возникает, потому что в отраслевом стандарте СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытания электрооборудования» (новая редакция), в п. 34.8 «Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали» чёрными нитками по-русскому сказано: Цитата Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод; - измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Фраза «на корпус или нулевой провод» формально позволяет выполнять измерение тока однофазного замыкания как в цепи «L – PE», так и в цепи «L – N». Поскольку неизвестно, в какой из этих цепей ток ОКЗ окажется меньше, поэтому выполняются измерения в обеих цепях, но анализируя полученные результаты и сравнивая их с ВТХ автоматических выключателей, учитывают только наименьшее из измеренных значений. PS: Очень плохо, что во многих нормативных документах требования изложены так, что допускают их двоякое толкование. Вот и бродит веками поговорка: «Закон, что дышло – куда повернул, туда и вышло»... |
|
|
4.9.2019, 12:03
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Фраза «на корпус или нулевой провод» формально позволяет выполнять измерение тока однофазного замыкания как в цепи «L – PE», так и в цепи «L – N». Ну что вы, просторы для фантазии безграничны. Одно понятно, такие измерения обязательны для СЗ TNS. В TNC для сетей освещения РЕ придется искать с лупой, поэтому и одно измерение непонятного общего содержания-"фаза-нуль": то ли L – PE, то ли L – PEN. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 5:16 |
|