Падение напряжения в сети дачного посёлка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения в сети дачного посёлка |
2.8.2019, 13:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 31.7.2019 Из: ЗаМКАДье Москвы Пользователь №: 55985 |
Известно, что при увеличении нагрузки в сети (мощности потребителей) в фазе снижается НАПРЯЖЕНИЕ. Помогите обосновать это явление с точки зрения физики и техники. Напряжение U может снижаться или из-за снижения силы тока или сопротивления ( U = I * R). Что же снижается при увеличении нагрузки ? В дачном доме, в однофазной цепи, в будни около 230 В, в выходные около 210. Лампочки накаливания мигают. Сейчас поменял на LED. Светят ровно. Прошу дать ответ обоснованный формулами или техническими параметрами. -------------------- Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019. |
|
|
30.8.2019, 21:10
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вот скажите, зачем замеряют сопротивление петли "фаза-ноль"? Чтоб к бумагам приложить на сдачу объекта?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2019, 23:20
Сообщение
#3
|
Гости |
А вот скажите, зачем замеряют сопротивление петли "фаза-ноль"? Чтоб к бумагам приложить на сдачу объекта? Сопротивление петли фаза-ноль важная вещь в плане безопасности вашего объекта. Предположим вы сделали сеть освещения (ну уличного 5 светильников) общей длиной 300 метров и для этого использовали провод сечением 3х1.5 мм^2. А автомат 16 А (больше ведь нельзя). В итоге Автомат не потянет из-за больших потерь на проводе (маленькое сечение), а ставите больше автомат - сгорит линия. |
|
|
1.9.2019, 6:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. Предположим вы сделали сеть освещения (ну уличного 5 светильников)... ставите больше автомат - сгорит линия. А чего ей гореть-то ? Изначально не посчитана мощность 5 светильников ?Я уж не говорю про токи короткого замыкания в этой линии, которые не будут соответствовать автомату 16А, и вместо электромагнитной отсечки сработает тепловой расцепитель, время срабатывания дольше, при этом может уже начаться пожар. Улица - это же не пожароопасное помещение.. К тому же в ПУЭ, "написанном кровью", именно на этот случай есть средство:"7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной". Сопротивление петли фаза-ноль важная вещь в плане безопасности вашего объекта.. Да-да.. А можно у вас спросить вопрос ?Сопротивление петли в протоколе - это сопр. L-проводника и РЕ-проводника одной цепи. В здании, благодаря системе уравнивания, R защитного проводника может быть во много раз меньше R фазного и по протоколу всё пушисто. А петлей L-N никто не интересуется. Почему ? Я о пожаробезопасности.. Сообщение отредактировал Олега - 1.9.2019, 6:58 |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
8.9.2019, 11:37
Сообщение
#5
|
Гости |
[quote name='Олега' date='1.9.2019, 6:57' post='528076']
Улица - это же не пожароопасное помещение.. К тому же в ПУЭ, "написанном кровью", именно на этот случай есть средство: "7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной". А что кроме улицы петлю нигде не надо считать? |
|
|
8.9.2019, 14:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что кроме улицы петлю нигде не надо считать? При чем тут "кроме улицы". Я вам именно про улицу. Именно после ваших постов:Предположим вы сделали сеть освещения (ну уличного 5 светильников).. Я уж не говорю про токи короткого замыкания в этой линии, ... может .. начаться пожар. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 5:26 |
|