Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Что такое зависание контактов? , Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?

Mishgun
сообщение 22.4.2008, 16:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?
От чего оно происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВладимирР
сообщение 24.4.2008, 21:44
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Спасибо, Игоррр! И еще один момент, думаю это будет интересно автору темы Mishgun, как определить, что имеет место зависание контактов (недовключение, недоотключение)!

Сообщение отредактировал ВладимирР - 25.4.2008, 12:30


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 25.4.2008, 22:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(ВладимирР @ 24.4.2008, 22:44) *
Спасибо, Игоррр! И еще один момент, думаю это будет интересно автору темы Mishgun, как определить, что имеет место зависание контактов (недовключение, недоотключение)!

Я думаю, недовключение выкл-ля сразу определится в процессе включения . Это зависит от типа
выключателя, срока службы, его габаритов и величины коммутируемой нагрузки.
Трудно представить что будет с вакуумным и особенно элегазовым выключателем с мизерным межконтактным
зазором. При уходе элегаза происходит блокировка схемы управления ЭВ, т.е. если ЭВ включен- его
уже никак не отключишь- только кнопкой аварийного отключения на самом выкл-е, но здравомыслящий
оперативник этого не сделает.
Недоотключение нагрузки тоже определится быстро.
Кроме того в приводах выключателей есть блок-контакты, которые участвуют в схеме управления и автоматики выключателей-контролируют включенное (РПВ) и отключенное (РПО) положение выкл-й. При несоответствии схемы пройдет предупредительный сигнал оперативному персоналу.