Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей |
13.9.2019, 9:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Здравствуйте
На портальном кране на поворот стрелы включены 3 двигателя с фазным ротором, включаются одновременно. При замерах токов на статоре один из трех берет на 30% больше остальных, причем по всем трем фазам. Фазауказателем проверил вращение, у всех 3-х в одну сторону, но на одном были перепутаны В и С. Перекинул местами, у всех двигателей токи стали равномерными. Вопрос такой: может ли влиять смещение по фазам на одном из двигателей, если они работают на один механизм, поясните физический процесс? |
|
|
13.9.2019, 10:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Двое сильнее одного. Они и боролись с "противовключенцем".
А вообще странно. Защита д.б сработать. Или её нет? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 22:44 |
|