Добрый день! Коллеги кто сталкивался с прогрузкой автоматов 3WL сименс с расцепителем ETU-15B 1000А? При прогрузке сатурном на уставке 2 Iн, начиная от 2,5 кА до 4 кА никаких результатов. Ладно если бы один, но пробовали прогружать 3 автомата результат тот же. В чём может быть проблема?
|
|
|
Гость_=Бетонщик=_* |
13.9.2019, 10:38
Сообщение
#2
|
Гости |
В чём может быть проблема? Измерьте силу прогрузочного тока другим более надёжным методом. Похоже, что Ваш "Сатурн" показывает 4 кА, а фактически выдаёт не более 2 кА. Вероятность того, что неисправны схемы расцепителей всех трёх автоматов крайне низка, но не равна нулю... |
|
|